加入土木人討論區粉絲團
今天去學校跟學弟們討論RC,被考倒了。
學校老師在必須要配置最小剪力筋那邊,也就是在許宏跟海哥書裡面說的
Vu<øVc 必須配置最小量。
所以我在確認完畢之後找尋 Vu=øVc 的區間為最小配置量。
可是規範中是利用Vu= ø(Vc+3.5bd) 來找尋,請問這是新規範嗎?
因為照式子來看的確是這樣子計算沒錯 ,請問哪裡有誤嘛
現在的時間是 2025 6月 18 (週三) 4:40 am
版主: 紫煌
black430 寫:如樓上所述
講清楚點就是
0.5øVc 至 øVc 需配置最小剪力筋量 就是Av.min
因為最小剪力筋量(Av.min) 也有他的剪力強度(Vs) 簡稱 Vs1好了
所以配置最小剪力筋量的區段就包含了 Vs部分小於Vs1的部分
就是從 0.5øVc 至 ø ( Vc + Vs1)的部分
原PO的 公式 Vu= ø(Vc+3.5bd) 就是由此而來
(個人觀點)
乍看之下 還是別用這個吧
1.規範裡面沒有這公式吧!
2.Av.min不一定是3.5那個控制吧!
=======
∵
Vs = Av fy d / s
Av = 3.5 b s / fy
∴
Vs = 3.5 b d
=======
silenceseas 寫:學長是說中原的昌哥嗎!?
我是現在四年級的學生
這幾天也有重修的同學一直問我這個問題
其實就是2.3樓說的那樣
只是我記得去年我修的時候老師並沒有特別強調Vs,min
作業和考試也都是都用到øVc就行了
今年不知道為什麼特別說要用ø(Vc+Vs,min)去算
Av,min = max {0.2*[(fc')^(1/2)]*bw*S/fy , 3.5bw*S/fy }
一個是新規範,一個是舊規範 的樣子
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客