1 頁 (共 1 頁)

鋪設格柵板時載重應該如何假設

文章發表於 : 2012 1月 30 (週一) 11:54 pm
#0 由 ss755119
請問在結構上約5M x 5M的面積要鋪設格子板時,我應該如何去假設他的均部載重呢??
最近剛開始接觸這塊,對於這些東西都很陌生,也不知道這樣問對不對~哈!!!
希望有高手可以教導我一下,多謝~!!!

文章發表於 : 2012 9月 15 (週六) 10:09 pm
#1 由 小蚊子
首先一般格柵板的breaing bar常用的尺寸為25mm×4.5t,
,而它的容許的跨度約1.2m,格柵板本身的自重為37.5kg/m2,
國內活載重的設計值為250~350 kg/m2, 依結構的使用目的而有不同,
請參考最新的建築技術規則的載重規定,
格柵板的力量傳遞是單向板行為,
例如格柵板的跨距為1m, 上面活載重為300kg/m2,
,那你的靜載重為37.5 kg/m2× 0.5m=18.75 kg/m的均布載重,
活載重為300kg/m2*0.5m=150kg/m,上述提到的載重皆為單邊的支承所承受的載重
再跟據你的設計規範的載重組合乘以載重系數,因為鋼構的設計方法有ASD及LSD兩種。