100年土木4等RC第四題參考題解,不知道是否有錯??

鋼筋混凝土學 Reinforced Concrete (RC) 、鋼結構 Structural Steel (SS)

版主: 紫煌

發表回覆
6 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

100年土木4等RC第四題參考題解,不知道是否有錯??

文章由 d8633030 » 2012 3月 23 (週五) 5:08 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

[img]<a%20href="http://www.flickr.com/photos/48646554@N06/6861865382/"%20title="Flickr%20上%20d86330302003%20的%20100基特4等"><img%20src="http://farm8.staticflickr.com/7200/6861865382_3558d4c179.jpg"%20width="354"%20height="500"%20alt="100基特4等"></a>[/img]
d8633030
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 82
註冊時間: 2010 3月 23 (週二) 10:22 am
回頂端

Re: 100年土木4等RC第四題參考題解,不知道是否有錯??

文章由 m4747449 » 2012 3月 23 (週五) 5:50 pm

你先假設φ=0.9,繼之求出As

再來檢核εt即可,但是εt需大於等於0.005,

可是看您的計算過程,εt=0.464,明顯小於0.005,不可以用大約值。

這個地方就可知道您一開始φ=0.9的假設是錯的。

------------------------------------------------------------------------

正常Mu算出時,我們都用Mu0.005去判斷是拉控、過渡、還是壓控。

當Mu小於等於Mu0.005時,我們才可以正確地用φ=0.9

-------------------------------------------------------------------------

您一開始就先用假設的,到最後還是錯的,這樣重新算起,浪費很多時間。

-------------------------------------------------------------------------

設計鋼筋量時,一開始要先判斷是哪種斷面,正確的使用φ,才可計算得出。

--------------------------------------------------------------------------

但是這題來講:

Mu 大於 Mu0.005 屬於過渡斷面

繼之再判斷可否以單筋去做設計,

Mu 大於 Mu0.004 需用雙筋去做設計。

所以這題正確來講 Mu大於Mu0.005,Mu大於Mu0.004,因此此題須用雙筋去做設計才是正確的。
m4747449
初階會員
初階會員
 
文章: 28
註冊時間: 2012 2月 08 (週三) 7:47 pm
回頂端

Re: 100年土木4等RC第四題參考題解,不知道是否有錯??

文章由 d8633030 » 2012 3月 23 (週五) 8:09 pm

m4747449 寫:你先假設φ=0.9,繼之求出As

沒錯,若這題照您的說法的話,就不會有這麼多人在討論這一題,其實流程大家都了解,應該毋需贅言,只是有人答案參照你的說法~~"此題須用雙筋去做設計才是正確的"(因為題目已給定單筋設計),結果才得5分,相反的用φ=0.9去解的人得25分,因此我才會去想探討此題目,建議你下載題目自己算一遍看看,看看命題委員要考你的觀念是什麼~~以上
d8633030
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 82
註冊時間: 2010 3月 23 (週二) 10:22 am
回頂端

Re: 100年土木4等RC第四題參考題解,不知道是否有錯??

文章由 d8633030 » 2012 3月 23 (週五) 8:12 pm

d8633030 寫:
請看大家的討論~~http://bbs.civilgroup.org/viewtopic.php?t=7824
d8633030
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 82
註冊時間: 2010 3月 23 (週二) 10:22 am
回頂端

Re: 100年土木4等RC第四題參考題解,不知道是否有錯??

文章由 m4747449 » 2012 3月 23 (週五) 8:27 pm

這題我算過三次了,

題目上給的是以單筋去做設計,

計算過程中Mu大於Mu0.005

若真的要用單筋去做設計,那就要用過渡斷面去做設計。

但是卻發生一個問題,以過渡斷面做設計時,式子變成一元兩次方程式求X,

但是X是虛根,下一步呢?

--------------------------------------------------------------------------------

在大家討論時,φ用0.9的人考生分數都是25分。

可能的原因,出題老師眼睛脫窗,或者出題老師不願意承認自己出題錯誤,

也或許因為某某大選,故意找機會大量送分給考生的。

anything,i don't understand!

--------------------------------------------------------------------------------

我只能給予結論,φ用0.9絕對是錯的!
m4747449
初階會員
初階會員
 
文章: 28
註冊時間: 2012 2月 08 (週三) 7:47 pm
回頂端

Re: 100年土木4等RC第四題參考題解,不知道是否有錯??

文章由 d8633030 » 2012 3月 23 (週五) 8:36 pm

m4747449 寫:這題我算過三次了,

建議你去買最新的鋼筋混凝土學(土木406-100)來讀吧,這題是裏面的例題(建議自己找,若找不到可以問我),命題老師會真的出一題烏龍考題來問你嗎?若你依然堅持~~"φ用0.9絕對是錯的,或"可能的原因,出題老師眼睛脫窗,或者出題老師不願意承認自己出題錯誤,也或許因為某某大選,故意找機會大量送分給考生的。"的謬論,那只能說,明年請早~~~

加入土木人討論區粉絲團

d8633030
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 82
註冊時間: 2010 3月 23 (週二) 10:22 am
回頂端


發表回覆
6 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作