1 頁 (共 1 頁)

樑下層主筋搭接位置疑問??

文章發表於 : 2012 5月 29 (週二) 3:17 pm
#0 由 chinwei0831

Re: 樑下層主筋搭接位置疑問??

文章發表於 : 2012 5月 29 (週二) 5:27 pm
#1 由 ayu35

文章發表於 : 2012 5月 30 (週三) 12:15 am
#2 由 27149

文章發表於 : 2012 5月 30 (週三) 9:03 am
#3 由 black430

文章發表於 : 2012 5月 30 (週三) 9:32 am
#4 由 jjq519

文章發表於 : 2012 6月 04 (週一) 11:09 pm
#5 由 chinwei0831
感謝27149這麼專業的解答,但是我想目前9成以上的工地應該會如black430所說的"除非改變搭接方式 不然 都會這樣吧!",而改搭接方式除了續接外,就是不要搭接,其實要是工地施工空間夠,應該都會儘量不要搭接,因為梁筋的綁紮順序是先擺放上層筋,然後上箍筋,之後才慢慢於各根柱縫間穿下層筋,所以下層筋於整個梁筋組立過程中,施工空間是最差的,所以下層筋於鋼筋檢料時,師傅最在意的是穿筋動線,上層筋原則上要不搭接處理都好說話,但下層筋就必須經過深思熟慮了,否則檢過長的料單須先要求師傅門須有飛天技巧才可喔。

文章發表於 : 2012 6月 05 (週二) 12:25 am
#6 由 27149

Re: 樑下層主筋搭接位置疑問??

文章發表於 : 2016 8月 27 (週六) 7:58 pm
#7 由 ntusttaiwan
KOF2000土木工程技師來解說一下 鋼筋搭接在混凝土拉力區還是壓力區

Re: 樑下層主筋搭接位置疑問??

文章發表於 : 2016 8月 27 (週六) 10:20 pm
#8 由 平安就好

Re: 樑下層主筋搭接位置疑問??

文章發表於 : 2016 8月 27 (週六) 10:39 pm
#9 由 KOF2000