1 頁 (共 1 頁)

樑下層主筋搭接位置疑問??

文章發表於 : 2012 5月 29 (週二) 3:17 pm
#0 由 chinwei0831
記得有學過地梁上層主筋搭接範圍是在梁端,下層則在梁中,而大梁剛好相反,上層在梁中,下層在梁端,但是看土技公會鋼筋混凝土結構參考圖,俟乎只規定上層筋搭接範圍,而對下層筋並未規定可搭接範圍,似乎僅提及下層筋於離柱端2倍梁深始可搭接,如此,依一般梁淨跨5~6米,主筋#7情形,勢必會造成下層筋於靠近梁中位置搭接,與之前學的稍有出入,難道是我記錯了,可否請有經驗的工程司為我解答一下,謝謝!

Re: 樑下層主筋搭接位置疑問??

文章發表於 : 2012 5月 29 (週二) 5:27 pm
#1 由 ayu35
chinwei0831 寫:記得有學過地梁上層主筋搭接範圍是在梁端,下層則在梁中,而大梁剛好相反,上層在梁中,下層在梁端,但是看土技公會鋼筋混凝土結構參考圖,俟乎只規定上層筋搭接範圍,而對下層筋並未規定可搭接範圍,似乎僅提及下層筋於離柱端2倍梁深始可搭接,如此,依一般梁淨跨5~6米,主筋#7情形,勢必會造成下層筋於靠近梁中位置搭接,與之前學的稍有出入,難道是我記錯了,可否請有經驗的工程司為我解答一下,謝謝!


據小弟瞭解如下:

【樓層梁搭接位置】

上層鋼筋搭接位置在(中間處),下層鋼筋搭接處在(兩側距柱L/4處)。

因為上層鋼筋為壓力筋,大部分的抗壓強度由混凝土抵抗,壓力筋很少降伏,

又以中央處壓應力為最大,所以上層筋於梁中間作搭接。

下層筋為拉力鋼筋,中央處承受最大彎矩強度,所以中間處不能作搭接,

搭接位置於兩側距柱L/4處。

【地梁搭接位置】

地梁的受力方式與樓層梁受力方式(相反),

下層筋承受土壤上舉的壓力,所以壓力筋配置在下層,還是一樣的道理,抗壓力由混凝土承擔,壓力筋很少降伏,所以下層筋的搭接位置在中央處。

上層筋則配置在距柱L/4處。




以上為後學小小的瞭解,提供您參考,若有錯誤,麻煩請版上前輩們修正,謝謝!

文章發表於 : 2012 5月 30 (週三) 12:15 am
#2 由 27149
首先搭接原則是選在鋼筋所受應力最小處的地方搭接為宜...而鋼筋這種東西的主要任務就是"受拉"...故要選擇非受拉區域的地方搭接才行...

所以說呢...若非耐震設計需求的話...就是只需承受自重跟樓板重的話...可以用均部力作用於梁的情況去想...就是兩端fix的梁承受均部力的彎舉分佈情況去想想上下鋼筋的搭接位置...

這種彎矩圖的分佈...會使上層筋在"樑端"的地方是受拉的...而梁中間處的拉力筋幾乎不受拉力...故上層筋要在中間處搭接...

而此時這種彎矩分佈時下層筋的部份則是在梁中間的部份是受拉力的...故下層筋的部份要在"樑端"搭接....


但是呢若是考慮耐震設計的話...由於地震力的作用會使梁承受"反覆彎矩"...這種彎矩分佈會使樑端的上下層筋都會有受拉的情況...而梁的中間處上層筋仍然受拉力最小...故上層筋在耐震設計中仍是在中間處搭接.....

但下層筋的部分因為梁端和梁中間都有可能承受拉力...故不行在樑端或者梁中間進行搭接...故只能在樑端與梁中間段之間的位置搭接...位置大概是距離柱邊緣起算脫離閉合箍筋處時再搭接...就是距離柱面2h的範圍後再搭接...h為梁深...

文章發表於 : 2012 5月 30 (週三) 9:03 am
#3 由 black430
各位討論的很深入
我一直以為現場能照標準圖做就已經是高標了! 哈哈

台灣省土木技師公會 RC標準圖
http://www.twce.org.tw/modules/freecont ... .php?id=38

之前做的大樑印象中的確是只符合離柱2h的要求
搭接會延伸到接近中心的位置! 除非改變搭接方式 不然 都會這樣吧!

文章發表於 : 2012 5月 30 (週三) 9:32 am
#4 由 jjq519
很多人會把一樓地板梁(基腳連梁)當地梁處理搭接
應該當一般梁處理處理

文章發表於 : 2012 6月 04 (週一) 11:09 pm
#5 由 chinwei0831
感謝27149這麼專業的解答,但是我想目前9成以上的工地應該會如black430所說的"除非改變搭接方式 不然 都會這樣吧!",而改搭接方式除了續接外,就是不要搭接,其實要是工地施工空間夠,應該都會儘量不要搭接,因為梁筋的綁紮順序是先擺放上層筋,然後上箍筋,之後才慢慢於各根柱縫間穿下層筋,所以下層筋於整個梁筋組立過程中,施工空間是最差的,所以下層筋於鋼筋檢料時,師傅最在意的是穿筋動線,上層筋原則上要不搭接處理都好說話,但下層筋就必須經過深思熟慮了,否則檢過長的料單須先要求師傅門須有飛天技巧才可喔。

文章發表於 : 2012 6月 05 (週二) 12:25 am
#6 由 27149
chinwei0831 寫:感謝27149這麼專業的解答,但是我想目前9成以上的工地應該會如black430所說的"除非改變搭接方式 不然 都會這樣吧!",而改搭接方式除了續接外,就是不要搭接,其實要是工地施工空間夠,應該都會儘量不要搭接,因為梁筋的綁紮順序是先擺放上層筋,然後上箍筋,之後才慢慢於各根柱縫間穿下層筋,所以下層筋於整個梁筋組立過程中,施工空間是最差的,所以下層筋於鋼筋檢料時,師傅最在意的是穿筋動線,上層筋原則上要不搭接處理都好說話,但下層筋就必須經過深思熟慮了,否則檢過長的料單須先要求師傅門須有飛天技巧才可喔。
\

恩恩..事實上我就是照著標準圖的圖例去回答的...^^...

Re: 樑下層主筋搭接位置疑問??

文章發表於 : 2016 8月 27 (週六) 7:58 pm
#7 由 ntusttaiwan
KOF2000土木工程技師來解說一下 鋼筋搭接在混凝土拉力區還是壓力區

Re: 樑下層主筋搭接位置疑問??

文章發表於 : 2016 8月 27 (週六) 10:20 pm
#8 由 平安就好
ntusttaiwan 寫:KOF2000土木工程技師來解說一下 鋼筋搭接在混凝土拉力區還是壓力區

愛買桃園店的郭智偉說鋼筋搭接在拉力區<----他好像是跟遠揚營造的人問的,還在公司裡大笑說要問一下我是什麼科系的,因為他郭智偉是龍華專科電機科系畢業的(他當時笑的多大聲勒~意思就是你看我郭智偉電機科系的竟然比他土木建築科系的還懂一樣)

打電話到遠揚營造問一下,你是哪個豬腦打電話給愛買桃園店的郭智偉的勒,他怎麼講各位知道嗎?郭智偉說阿,鋼筋只能受拉,因此要搭接在拉力區才能發揮鋼筋的效用<---- (XD)

我跟大家講
鋼筋搭接在拉力區的話,你是要讓鋼筋被拉開嗎?我跟各位講,任何工程我們都希望鋼筋最好不要有搭接點,不過因為鋼筋不可能沒有搭接,因此我們必須讓鋼筋搭接的位置在應力最小的地方<---所說的應力是指-->拉應力最小的地方(該搭接點最好都不要受任何力最好,拉應力最小的地方會在哪,就是混凝土壓力區阿!因此鋼筋儘量搭接在壓力區

我覺得新北市所有建管單位應該好好的去遠揚營造查核工程(不然房子垮掉的話怎麼辦啦!),像這麼不專業的營造公司講出鋼筋要搭接在拉力區的話,你是要笑死全台灣所有營造業嗎?

你遠揚營造不要掛營造業行不行,你改成遠揚機電公司就好 (XD)

要知道鋼筋要搭接在哪,整棟房子剪力圖、彎矩圖畫出來就知道了,工地一堆師傅工做了一百年也不知道要搭接在哪的一大堆,因為那些人連剪力圖、彎矩圖都不會畫,圖面上就算給他們說搭接長度,你直接問說,那哪裡用哪種長度,直接考倒百分之九十的工地主任,我們台灣一大堆工地主任連剪力圖、彎矩圖都畫不出來,是要搭接什麼東西?

各位只要會畫剪力圖、彎矩圖,你在工地就憑一個鋼筋搭接就巴死20年經驗的工地主任了,連續樑在剪力圖、彎矩圖畫出來之後你就能很清楚知道鋼筋搭接位置與(建築師事務所圖面提供的搭接長度)相呼應就是標準搭接方式---------其實建築師事務所應該出一份剪力圖、彎矩圖的圖面給施工單位(麻煩列入建築法規裡),不然施工單位一堆粗工出身的要搭接在哪誰知道?
板、柱、樑、基礎的剪力彎矩圖畫的出來,就知道怎麼搭接,光是這點功夫全台灣的工地主任沒幾個有這本事..........我們產業界的現況就是這樣,有沒有看到大樓倒塌的情況?,還有很多工地主任鬼扯什麼各位知道嗎?有些工地主任鬼扯說現在都一些沒什麼經驗的毛頭小子在當工地主任所以房子才會倒塌,我們問各位一個問題------那些倒塌的房子是在民國幾年蓋的?70~80年代?那是哪些年次的人在當工地主任? 40~60年次的那堆 (XD) 50年次的現在50幾歲,現在在工地50幾年次的當年80年代(也就是20年前)他們幾歲? 30歲 ,那40年次的民國80年代幾歲? 40歲(這年紀當工地主任的不少吧!) 房子倒的那堆都是民國幾年蓋起來的?,比如說KOF2000他(這麼老)當年就蓋了不少不是很好的房子

鋼筋甲級技術士技能檢定的典試委員就我來命題好了,術科不用考實際綁紮,已經到甲級技術士證考試已經不是在當工人何須考實際綁紮,術科考試全部問答題



唉…… (苦惱的煙狂) 就算賠上了人命,也不會改變什麼!這就像食安問題一樣,政府管不了或管理不周,消費者永遠是無辜的受害者。

Re: 樑下層主筋搭接位置疑問??

文章發表於 : 2016 8月 27 (週六) 10:39 pm
#9 由 KOF2000
ntusttaiwan你麻幫幫忙,借用我的大名,不給個2000K的顧問費就算了,好歹也尊稱我"土木結構工程雙技師"啊,真是沒大沒小.... (無言)

ntusttaiwan 寫:KOF2000土木工程技師來解說一下 鋼筋搭接在混凝土拉力區還是壓力區