請問一些梁配筋的問題

文章發表於 : 2012 6月 30 (週六) 10:55 am
#0 由 阿賓
小弟在營造場做現場監工,因為之前都是做透天的案子,最近才接觸大樓案場,看了一下結構配筋有一些疑問上來請教各位先進, 我之前碰過的梁配筋(非地梁) 大多都是 上層 加鐵在2端 下層加鐵在中間 居多。(例如 上層 5 3 5 下層 3 4 3) 不過最近碰到的大樓結構 則是 上層下層都在2端 (例如 上層 8 4 8 下層 8 5 8) 這是為何 是結構設計的不同嗎 ?

Re: 請問一些梁配筋的問題

文章發表於 : 2012 6月 30 (週六) 1:13 pm
#1 由 GTO
阿賓 寫:小弟在營造場做現場監工,因為之前都是做透天的案子,最近才接觸大樓案場,看了一下結構配筋有一些疑問上來請教各位先進, 我之前碰過的梁配筋(非地梁) 大多都是 上層 加鐵在2端 下層加鐵在中間 居多。(例如 上層 5 3 5 下層 3 4 3) 不過最近碰到的大樓結構 則是 上層下層都在2端 (例如 上層 8 4 8 下層 8 5 8) 這是為何 是結構設計的不同嗎 ?


你可能要把斷面圖、鋼筋號數、樑垮距都PO上來才行,最好是連柱子鋼筋號數尺寸也是PO上來,不然沒人知道那是哪種樑。

文章發表於 : 2012 6月 30 (週六) 2:07 pm
#2 由 Rico
當建築物承受地震橫力,大梁兩端是受反覆彎矩作用,

確實會出現梁端上下層梁主筋量相當的情況(如原po描述)。

這情況在大樓是較明顯於透天厝的,尤其出現於樓層剪力較大那幾層,

梁端部正負彎矩亦有可能大於垂直載重之作用彎矩(梁中央下層)。

以上是指大梁行為。