chienan 寫:牆筋之水平筋遇柱做收尾時,通常以延伸ld距離做結束。但若是水平筋欲延伸方向的柱長(寬)小於水平筋之ld時,是否依實際柱長(寬)做延伸距離即可。還是說要做彎鉤錨錠呢?但是水平筋要做彎鉤錨錠時,在施工上似乎不容易達成(因為柱鋼筋會先完成在行施作牆筋,因此牆之水平筋會受限於柱箍筋影響而不易錨錠入柱),除了錨錠方式外,是否有其它方式可行。還是說,水平筋就以柱長(寬)的距離延伸進去即可。請注意,此牆結構行為可能是剪力牆、承重牆不是一般的隔間牆,勞請各位先進指正,小弟我感激不盡。
您說的應該是在角柱或邊柱會有這種情形,而且常常發生在地下室外牆~~
小弟之前在營造廠也常常遇到這問題而困惑~~只是沒有技師跟監造要求過,不過就小弟以前跟鋼筋工喝保利達順便討論的結果,大概能施作的方是有下列幾種,僅供參考:
1.牆水平筋做90度彎鉤,然後柱箍筋繫筋綁一個後,該部水平牆筋跟著一起綁紮,並且牆彎鉤一定要打平不能往上或往下,要不然繫筋穿不太過去,並沒有說一定要柱箍筋全部綁完之後才能綁牆,單純是因為這樣比較快、比較省工。這樣做通常不是鋼筋工會要求加價要不然就是靠腰靠到死。
2.牆水平筋做90度彎鉤,並從柱的另外一邊穿進去然後在規定的位置搭接,這樣柱箍筋就可以先綁,但是這樣彎鉤就不在柱內,而且像在地下室外牆角柱處,不一定有空間可以這樣做。關於彎鉤在柱外者,小弟有想過用180度彎鉤,但是牆水平筋#5以上因為彎鉤外徑太大可能也不好穿。
3.蘭州公司有推出一種T頭收尾鈑的鋼筋續接器(應該是說鋼筋續接器的應用),原始設計用於克服柱筋最後收尾彎鉤導致樑內一大堆彎鉤的情形,應也可以用來克服這水平牆筋的問題,在#4-#6的鋼筋之下,印象中該圓形收尾鈑的直徑應該不超過6CM,這樣就可以從地下室內側施工,不過一樣要用搭接才會好做。
4.適當的加大柱邊,類似假柱的做法,但是要全部用混凝土不放填充物。不過設計使用空間會變小就是了。台中市的大樓地下室外牆很多都會做複牆,所以有時候不會有使用空間問題。
以上是小弟野人獻曝的想法,並僅就數種符合規範的綁法的可行性做思考,僅供參考....
小弟個人也很想知道,如果很單純的鋼筋埋置長就只做到柱邊,那這樣會跟規範標準的作法到底在力學行為上會差多少? 還盼版上先進指導~~~ 謝謝(bingo)