1 頁 (共 1 頁)

請教結構牆(如剪力牆、承重牆)水平筋錨定入柱的問題

文章發表於 : 2012 9月 14 (週五) 9:19 am
#0 由 chienan
牆筋之水平筋遇柱做收尾時,通常以延伸ld距離做結束。但若是水平筋欲延伸方向的柱長(寬)小於水平筋之ld時,是否依實際柱長(寬)做延伸距離即可。還是說要做彎鉤錨錠呢?但是水平筋要做彎鉤錨錠時,在施工上似乎不容易達成(因為柱鋼筋會先完成在行施作牆筋,因此牆之水平筋會受限於柱箍筋影響而不易錨錠入柱),除了錨錠方式外,是否有其它方式可行。還是說,水平筋就以柱長(寬)的距離延伸進去即可。請注意,此牆結構行為可能是剪力牆、承重牆不是一般的隔間牆,勞請各位先進指正,小弟我感激不盡。

Re: 請教結構牆(如剪力牆、承重牆)水平筋錨定入柱的問題

文章發表於 : 2012 9月 14 (週五) 12:41 pm
#1 由 劉東
chienan 寫:牆筋之水平筋遇柱做收尾時,通常以延伸ld距離做結束。您說的應該是在角柱或邊柱會有這種情形,而且常常發生在地下室外牆~~
小弟之前在營造廠也常常遇到這問題而困惑~~只是沒有技師跟監造要求過,不過就小弟以前跟鋼筋工喝保利達順便討論的結果,大概能施作的方是有下列幾種,僅供參考:

1.牆水平筋做90度彎鉤,然後柱箍筋繫筋綁一個後,該部水平牆筋跟著一起綁紮,並且牆彎鉤一定要打平不能往上或往下,要不然繫筋穿不太過去,並沒有說一定要柱箍筋全部綁完之後才能綁牆,單純是因為這樣比較快、比較省工。這樣做通常不是鋼筋工會要求加價要不然就是靠腰靠到死。

2.牆水平筋做90度彎鉤,並從柱的另外一邊穿進去然後在規定的位置搭接,這樣柱箍筋就可以先綁,但是這樣彎鉤就不在柱內,而且像在地下室外牆角柱處,不一定有空間可以這樣做。關於彎鉤在柱外者,小弟有想過用180度彎鉤,但是牆水平筋#5以上因為彎鉤外徑太大可能也不好穿。

3.蘭州公司有推出一種T頭收尾鈑的鋼筋續接器(應該是說鋼筋續接器的應用),原始設計用於克服柱筋最後收尾彎鉤導致樑內一大堆彎鉤的情形,應也可以用來克服這水平牆筋的問題,在#4-#6的鋼筋之下,印象中該圓形收尾鈑的直徑應該不超過6CM,這樣就可以從地下室內側施工,不過一樣要用搭接才會好做。

4.適當的加大柱邊,類似假柱的做法,但是要全部用混凝土不放填充物。不過設計使用空間會變小就是了。台中市的大樓地下室外牆很多都會做複牆,所以有時候不會有使用空間問題。

以上是小弟野人獻曝的想法,並僅就數種符合規範的綁法的可行性做思考,僅供參考....
小弟個人也很想知道,如果很單純的鋼筋埋置長就只做到柱邊,那這樣會跟規範標準的作法到底在力學行為上會差多少? 還盼版上先進指導~~~ 謝謝(bingo)

文章發表於 : 2012 9月 14 (週五) 3:45 pm
#2 由 jjq519
小弟因無太多實際經驗 所以提出得問題如有錯誤請各位先見不吝指正

剛剛仔細看標準圖 是要插入Ldt(頂層鋼筋之Ld)
一般樓層牆水平筋僅用來當溫度與收縮筋 應該受應力有限
水平筋用3、4號筋,fy=2800 fc'=210 換算Ldt=50cm 一般柱寬應該還OK

樓上所謂地下室的牆壁在邊柱常會有這個情形
難道因側向土壓力 所以牆壁已經是變成雙向版設計 這樣水平筋也承受彎矩
樓上說的6號水平筋(小弟已經很難想像6號水平筋了)
如以fy=4200 fc'=210 Ldt為110cm 這樣的確可能柱寬不足 也不能直接柱寬多少就插入多少
(6號筋應該也是承受很大的彎矩了,不是單純的溫度與收縮筋吧)

不知這樣的想法對不對

文章發表於 : 2012 9月 14 (週五) 3:51 pm
#3 由 劉東
jjq519 寫:小弟因無太多實際經驗 所以提出得問題如有錯誤請各位先見不吝指正

牆水平筋不就是用來當溫度與收縮鋼筋嗎 即使是結構牆 抗彎矩也是由垂直筋承受
水平筋用3、4號筋,fy=2800換算Ldh=15cm 會有柱的寬度會沒有15cm嗎
所以一般的標準圖也就是規定直接插入柱內Ldh 且必須在箍筋內
如果插入處沒有在箍筋內 就必須做90度彎鉤

樓上所謂地下室的牆壁在邊柱常會有這個情形
難道因側向土壓力 所以牆壁已經是變成雙向版設計 這樣水平筋是會承受彎矩
即使如此 因為水平筋用得鋼筋號數不大 Ldh也不會太長 為什麼會有埋入深度不足問題??

是不是有結構設計達人可以解釋這個問題


Ldh就是要用彎鉤~~有彎鉤就會施工不方便......