文章由 ventack » 2012 10月 22 (週一) 12:01 pm

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

近來 後學在做題目演算時 發現 很多時候 題目解答裡

鋼筋混泥土保護層厚度假設i值 有時候是 4 有時候是5 .5 計算單向版題目時 還有出現2的

可是 依據我國混凝土設計規範,現場澆置之鋼筋混凝土(RC)樑、柱若不受風雨且不接觸土壤

其鋼筋之混凝土保護層厚度不得小於 4 公分

此處 讓後學 感到深深的疑惑 懇請各位大大能幫忙解答
ventack
初階會員
初階會員
 
文章: 30
註冊時間: 2012 3月 12 (週一) 4:38 pm
回頂端

Re: [RC] 鋼筋混泥土保護層厚度假設i值之選取

文章由 gaston6942 » 2012 10月 22 (週一) 12:14 pm

ventack 寫:近來 後學在做題目演算時 發現 很多時候 題目解答裡

鋼筋混泥土保護層厚度假設i值 有時候是 4 有時候是5 .5 計算單向版題目時 還有出現2的

可是 依據我國混凝土設計規範,現場澆置之鋼筋混凝土(RC)樑、柱若不受風雨且不接觸土壤

其鋼筋之混凝土保護層厚度不得小於 4 公分

此處 讓後學 感到深深的疑惑 懇請各位大大能幫忙解答


http://doie.coa.gov.tw/upload/publicwork/03210.pdf
裡面的3.3.4條 希望可以幫助你
gaston6942
初階會員
初階會員
 
文章: 49
註冊時間: 2011 7月 28 (週四) 7:59 pm
來自: 台北