請教柱箍筋配置一問

鋼筋混凝土學 Reinforced Concrete (RC) 、鋼結構 Structural Steel (SS)

版主: 紫煌

發表回覆
5 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

請教柱箍筋配置一問

文章由 chienan » 2013 3月 03 (週日) 12:07 pm

加入土木人討論區粉絲團


想請教一下,柱箍筋(含繫筋)配置除照圖說規定之外,是否有必要在上層版筋完成後再壓一層箍筋呢?

因為工地現場遇到這樣的情形,有的在版筋上未加一層箍筋,有的有加箍筋但未有繫筋,有的則是箍筋(含繫筋)都施作。

希望各位先進能提出建議讓小弟參考,謝謝!
chienan
初階會員
初階會員
 
文章: 14
註冊時間: 2011 12月 12 (週一) 11:32 am
回頂端

文章由 kcy1017 » 2013 3月 03 (週日) 4:27 pm

我做的工地都是版筋完後再多加箍筋但沒有再多繫筋,因為這樣會過高,怕以後灌漿完成後某些地方過高的。如果要講的話可能是以樑柱接頭內的箍筋(含繫筋),間距如果是@10cm,那等你樑主筋綁完後不加一個箍筋,等灌完漿第一個箍筋是5cm開始起算這樣算下去是不是離樑柱接頭內的箍筋差距過大,所以才會補一個箍筋,其實也有校正柱筋的垂直度。(這是我的個人感覺)
不過我剛問我的主管,他說有內繫筋比較少人這樣做,會做那一層箍筋他說是校正柱主筋避免跑出樣線外。以上都是個人意見。
kcy1017
初階會員
初階會員
 
文章: 37
註冊時間: 2011 2月 15 (週二) 11:19 am
來自: 新北市土城區
  • 網站
回頂端

文章由 pigheadthree » 2013 3月 03 (週日) 8:06 pm

混凝土結構規範裡是敘述,基本上從角偶處主筋開始算,【每隔】一根主筋,就要使用繫筋,

繫筋彎曲角度不能大於135度。

至於校正主筋用,我倒是第一次聽到!

小弟是認為繫筋主要是主筋量太多,每間隔一根主筋做圍束的動作。

箍筋(包含繫筋)主要的功用:圍束中心混凝土以增加韌性,或者避免主筋挫曲等使用,

但是在施工與設計上,還是要看總配筋圖,小弟認為,若配筋位置太多鋼筋會造成澆置混凝土不易,

所以可能在配筋的時候,考慮到施工狀況、配筋位置作是否要設置繫筋使用吧!

然而梁箍筋的間距,要考慮剪力強度去設計間距距離,並非你想要多少間距就使用多少間距,

柱的箍筋間距,橫箍間距為主筋直徑的16倍,箍筋直徑的48倍;螺箍一般介於2.5~7.5cm。

至於版與柱之間是否要設置箍筋,小弟認為要看那個部位的鋼筋配置量有多少,

因為此處還有梁錨定筋的存在,還有續筋、延長筋、偏折鋼筋的存在,所以會相當緊密。
頭像
pigheadthree
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 150
註冊時間: 2012 11月 15 (週四) 3:53 pm
來自: Taiwan
回頂端

Re: 請教柱箍筋配置一問

文章由 Richmode » 2013 3月 03 (週日) 11:18 pm

chienan 寫:想請教一下,柱箍筋(含繫筋)配置除照圖說規定之外,是否有必要在上層版筋完成後再壓一層箍筋呢?因為工地現場遇到這樣的情形,有的在版筋上未加一層箍筋,有的有加箍筋但未有繫筋,有的則是箍筋(含繫筋)都施作。希望各位先進能提出建議讓小弟參考,謝謝!


規範是這麼解釋的:

柱圍束筋(也就是箍筋)距離梁柱接頭的距離不得大於5cm

規範並沒有規定"首箍"要押在版筋上面,而是規定"首箍"離梁柱接頭不得超過5cm

在實務上,你把"首箍"壓在版筋上,距離梁柱接頭的位置大約會是5cm

至於要不要補上繫筋,那要從規範15.5.4.1去檢核,Ash夠就不用補繫筋

Ash不夠,就要補繫筋。

基本上,會跟圖說上柱斷面的箍筋綁紮方式一致

如果它有劃要補繫筋,那就要補

一點淺見,請指教~
Richmode
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 158
註冊時間: 2008 11月 04 (週二) 7:54 pm
回頂端

文章由 honda479 » 2013 4月 27 (週六) 3:55 pm

現場施作一般都不需要..至於擔心柱主筋於灌漿時移位.我想沒必要.因為一般結構體配筋.柱主筋絕對是號數最大的.版下已有箍筋跟隙筋拉住.不太可能會有移位跑出樣線的情形..!!
頭像
honda479
初階會員
初階會員
 
文章: 12
註冊時間: 2010 10月 20 (週三) 11:01 am
回頂端


發表回覆
5 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 結構設計 | Structure Design

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作