一
`P_y`=72.1tf
`P_u`=102.259
`delta_u`=0.0825cm
套管降服變位`delta_(T,y)`=0.0525cm
二
自由度`r_1(rarr),r_2(uarr),r_3`
勁度`K_(11)`=0.0482E,`K_(21)`=-0.00415E,`K_(31)=0`
`K_(12)`=-0.00415E,`K_(22)`=0.00115E,`K_(32)`=0
`K_(31)`=0,`K_(23)`=0,`K_(33)`=0.5E
三
`a_x=0.52tf(larr)`
`a_y=2.11tf(rarr)`
`e_x=1.52tf(rarr)`
`e_y=1.39tf(uarr)`
五
C點反力R=4.858tf(`darr`)
ab=bc=19.822tf
cd=de=7.822
De=-13.036
Cc=Dd=0
BC=CD=-16.858
cD=13.036
Bc=-6.964
Bb=32
aB=-33.036