oncs 寫:請教各位先進
小弟有一個案場,廠商撿料時未注意搭接位置,導致樑底主筋在中央搭接,若不想拆除重新綁紮,實務上有何補救的措施?
1.規範沒規定不能梁中央底部"搭接"(梁中央非圍束區)
如果你是採用乙級搭接長度,那只要不違反土木401-100 {15.4.2}節規定
你喜歡在那裡搭接都可以~
如果設計圖是這麼畫,那就是沒按圖施工,你有兩個選擇
a.拆掉重做(這招大家都會)
b.變更設計,請專業技師針對該處搭接長度進行試算,看會不會過
會過就沒事,不會過就補強
2.如果搭接長度不足,又無法施作箍筋,可以比照現有建物耐震補強方式
用鋼索下去進行圍束,圍束作用加強,則搭接長度可以降低,用這個方法去算算看會不會過
鋼筋標準圖上面的搭接長度跟解說文字
是給現場人員看的,一般有經驗的技師,知道裡頭數字的來龍去脈後
經由計算後是可以調整的
一點淺見~歡迎指正~