1 頁 (共 1 頁)

#8柱鋼筋延伸長度應為多少?

文章發表於 : 2014 6月 27 (週五) 12:03 am
#0 由 jiunngeng
柱鋼筋#8,若一樓時主筋數為18枝,到二樓時主筋數減少為16枝,沒有續接的兩枝,其延伸長度應為多少?

Re: 生手初問

文章發表於 : 2014 6月 27 (週五) 12:16 am
#1 由 tn002681
1.7Ld 且須大於30公分以上。

Re: 生手初問

文章發表於 : 2014 6月 27 (週五) 10:31 am
#2 由 jiunngeng
tn002681 寫:1.7Ld 且須大於30公分以上。


請問是高於完成面30公分以上嗎?

Re: 生手初問

文章發表於 : 2014 6月 27 (週五) 2:13 pm
#3 由 tn002681
柱的續接筋,一般使用搭接的方式,還要看您搭接的位置而定。

假設搭接處在樓與樓的中間處用1.3Ld搭接,

搭接處在(樓板處),因為鋼筋太過密集,需加長長度,使用1.7Ld做搭接。

一般未搭接筋為了整齊美觀,大部分都會與搭接筋做平行排列。

Re: 生手初問

文章發表於 : 2014 6月 27 (週五) 3:12 pm
#4 由 jiunngeng
tn002681 寫:柱的續接筋,一般使用搭接的方式,還要看您搭接的位置而定。

假設搭接處在樓與樓的中間處用1.3Ld搭接,

搭接處在(樓板處),因為鋼筋太過密集,需加長長度,使用1.7Ld做搭接。

一般未搭接筋為了整齊美觀,大部分都會與搭接筋做平行排列。


若柱主筋以柱續接器,並不是以搭接方式呢?

Re: 生手初問

文章發表於 : 2014 6月 27 (週五) 3:22 pm
#5 由 tn002681
您現在的問題在於(未搭接)或者(未續接)的柱主筋長度該如何處理。

若依照我的觀念,應要與搭接或續接筋(同長度)平行排列。

Re: 生手初問

文章發表於 : 2014 7月 01 (週二) 12:23 pm
#6 由 劉東
FL完成面上1.7Ld正解~~