土木人

土木建築專業交流、技師證照、職場就業、軟體技巧交流的好所在。

跳到內容


進階搜尋
  • 討論區首頁 ‹ 專業技術分區 | Special Subject ‹ 結構學 | Structure
  • 變更字體大小
  • 列印模式
  • 問答集
  • 註冊
  • 登入

現在的時間是 2025 6月 18 (週三) 1:59 am

梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

包括材料力學、工程力學...等力學分析科目~
(+結構動力與耐震設計)

版主: 紫煌

發表回覆
11 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2

梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章由 oncs » 2014 9月 26 (週五) 11:12 pm

加入土木人討論區粉絲團

贊助商廣告

請教各位先進

小弟有一個案場,廠商撿料時未注意搭接位置,導致樑底主筋在中央搭接,若不想拆除重新綁紮,實務上有何補救的措施?
oncs
初階會員
初階會員
 
文章: 5
註冊時間: 2014 2月 16 (週日) 10:19 pm
回頂端

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章由 紫煌 » 2014 9月 27 (週六) 1:26 am

技師簽證計算
以耐震梁箍筋加密小於10公分試試看
你要證明塑鉸不會在中央
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章由 劉東 » 2014 10月 16 (週四) 2:29 pm

oncs 寫:請教各位先進

小弟有一個案場,廠商撿料時未注意搭接位置,導致樑底主筋在中央搭接,若不想拆除重新綁紮,實務上有何補救的措施?


照講第一支梁綁下去的時候,應該鋼筋工就會有感覺了,通常會跟現場的講才對..... (推眼鏡)

如果是鋼筋撿料錯誤,那基本上不會只有一台樑是這樣,建議是全拆了.....你全部補鋼筋的話,有可能變強樑弱柱也說不定...... (omg)

紫煌老師建議的,在下覺得是結構計算上可行,但實務上已經綁好的樑且樑柱接頭都放下去了的,是幾乎無法再加標準箍筋的(假的是可以.....)
頭像
劉東
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 196
註冊時間: 2010 6月 14 (週一) 3:26 pm
  • YIM
回頂端

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章由 紫煌 » 2014 10月 17 (週五) 12:34 pm

確實
箍筋的補強是非常困難的,工人絕對會開罵,
尤其是接頭做完,甚至已經封模的爛CASE,這不是業主請兩罐阿比就能解決
不過,技師考試考RC不就是為了這目的?
一堆題目考檢核,就是給技師解套用的,不然按規範設計都嘛會過【某技師名言】
真的不行,灌完漿後,拿碳纖維包一包中央,找技師算一算蓋章結案~~
應付業主說,技師敢簽敢證明塑性鉸不會在梁中央就好,這才是找專業技師的價值(與該收的價值)【某技師名言】
頭像
紫煌
偉大的解惑者
偉大的解惑者
 
文章: 1844
註冊時間: 2007 4月 20 (週五) 10:43 am
來自: 雨都、新北
  • 網站
回頂端

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章由 BGM » 2014 10月 17 (週五) 8:55 pm

Vu小於(1/2)ψVc處,一般不配置剪力筋不是嗎!中央處如何再加密箍筋的用量?
BGM
初階會員
初階會員
 
文章: 46
註冊時間: 2014 10月 08 (週三) 7:37 pm
回頂端

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章由 quartz » 2015 6月 02 (週二) 10:59 am

請教各位先進,若鋼筋有超過設計圖不得搭接位置,但搭接區域落在不得搭接處,例如規定8~17m不得搭接,主筋延伸至18m,搭接區域在16~18m間,這樣是否違反規定?個人認為主筋在不得搭接區並未中斷,應該不算違反規定吧......
quartz
初階會員
初階會員
 
文章: 28
註冊時間: 2014 11月 05 (週三) 8:59 am
回頂端

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章由 opender » 2015 6月 02 (週二) 4:06 pm

quartz 寫:請教各位先進,若鋼筋有超過設計圖不得搭接位置,但搭接區域落在不得搭接處,例如規定8~17m不得搭接,主筋延伸至18m,搭接區域在16~18m間,這樣是否違反規定?個人認為主筋在不得搭接區並未中斷,應該不算違反規定吧......


看看在搭接處用10cm間距的箍筋補強,或用鋼筋續接器能不能閃過法規吧 .............. (jolin)
opender
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3112
註冊時間: 2009 10月 28 (週三) 10:19 am
回頂端

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章由 sosan » 2015 6月 03 (週三) 9:44 pm

當今專業的機關不多 (jolin)
若監造也两光的話…… (推眼鏡)
sosan
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 212
註冊時間: 2012 3月 20 (週二) 3:00 pm
回頂端

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章由 matrixntust » 2015 6月 04 (週四) 1:58 am

砍掉從練就這麼簡單 (XD)
matrixntust
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 100
註冊時間: 2014 12月 11 (週四) 11:31 pm
回頂端

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章由 opender » 2015 6月 04 (週四) 9:07 am

matrixntust 寫:砍掉從練就這麼簡單 (XD)


小孩子已經生出來了還能塞回去嗎 ??? (XD)

加入土木人討論區粉絲團

opender
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3112
註冊時間: 2009 10月 28 (週三) 10:19 am
回頂端

下一頁

發表回覆
11 篇文章 • 第 1 頁 (共 2 頁) • 1,2

回到 結構學 | Structure

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作