1 頁 (共 2 頁)

梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章發表於 : 2014 9月 26 (週五) 11:12 pm
#0 由 oncs
請教各位先進

小弟有一個案場,廠商撿料時未注意搭接位置,導致樑底主筋在中央搭接,若不想拆除重新綁紮,實務上有何補救的措施?

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章發表於 : 2014 9月 27 (週六) 1:26 am
#1 由 紫煌
技師簽證計算
以耐震梁箍筋加密小於10公分試試看
你要證明塑鉸不會在中央

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章發表於 : 2014 10月 16 (週四) 2:29 pm
#2 由 劉東

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章發表於 : 2014 10月 17 (週五) 12:34 pm
#3 由 紫煌
確實
箍筋的補強是非常困難的,工人絕對會開罵,
尤其是接頭做完,甚至已經封模的爛CASE,這不是業主請兩罐阿比就能解決
不過,技師考試考RC不就是為了這目的?
一堆題目考檢核,就是給技師解套用的,不然按規範設計都嘛會過【某技師名言】
真的不行,灌完漿後,拿碳纖維包一包中央,找技師算一算蓋章結案~~
應付業主說,技師敢簽敢證明塑性鉸不會在梁中央就好,這才是找專業技師的價值(與該收的價值)【某技師名言】

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章發表於 : 2014 10月 17 (週五) 8:55 pm
#4 由 BGM
Vu小於(1/2)ψVc處,一般不配置剪力筋不是嗎!中央處如何再加密箍筋的用量?

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章發表於 : 2015 6月 02 (週二) 10:59 am
#5 由 quartz
請教各位先進,若鋼筋有超過設計圖不得搭接位置,但搭接區域落在不得搭接處,例如規定8~17m不得搭接,主筋延伸至18m,搭接區域在16~18m間,這樣是否違反規定?個人認為主筋在不得搭接區並未中斷,應該不算違反規定吧......

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章發表於 : 2015 6月 02 (週二) 4:06 pm
#6 由 opender

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章發表於 : 2015 6月 03 (週三) 9:44 pm
#7 由 sosan
當今專業的機關不多 (jolin)
若監造也两光的話…… (推眼鏡)

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章發表於 : 2015 6月 04 (週四) 1:58 am
#8 由 matrixntust
砍掉從練就這麼簡單 (XD)

Re: 梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

文章發表於 : 2015 6月 04 (週四) 9:07 am
#9 由 opender