梁主筋搭接位置錯誤如何補救?

請教各位先進
小弟有一個案場,廠商撿料時未注意搭接位置,導致樑底主筋在中央搭接,若不想拆除重新綁紮,實務上有何補救的措施?
小弟有一個案場,廠商撿料時未注意搭接位置,導致樑底主筋在中央搭接,若不想拆除重新綁紮,實務上有何補救的措施?
oncs 寫:請教各位先進
小弟有一個案場,廠商撿料時未注意搭接位置,導致樑底主筋在中央搭接,若不想拆除重新綁紮,實務上有何補救的措施?
quartz 寫:請教各位先進,若鋼筋有超過設計圖不得搭接位置,但搭接區域落在不得搭接處,例如規定8~17m不得搭接,主筋延伸至18m,搭接區域在16~18m間,這樣是否違反規定?個人認為主筋在不得搭接區並未中斷,應該不算違反規定吧......
matrixntust 寫:砍掉從練就這麼簡單