1 頁 (共 1 頁)

最近看到一篇鋼筋續接器的論述..求解?如果用了很多SA級鋼筋續接器怎辦?

文章發表於 : 2018 8月 23 (週四) 1:22 pm
#0 由 gary228855
高強度機械式鋼筋續接器
高強度續接器性能:
1.SA級高塑性反復載重試驗可滿足其高塑性需求。
2.靜耐力試驗彈性模數可滿足軸向勁度之需求。
(續接後強度好,塑性佳的一種鋼筋續接器)。
SA級續接器性能:
1.高塑性反復載重試驗可滿足其高塑性需求。
2.靜耐力未施作試驗。
(續接後軸向勁度不易滿足鋼筋母材,塑性可的一種鋼筋續接器)。

差異性:
(例一)鋼筋母材標稱值Es(彈性模數)=200056N/mm2。
(※SA級鋼筋續接器只要160000N/mm2以上,即可通過SA級試驗,明顯軸向勁度不足)。
(例二)鋼筋母材試驗時,(0 -> 0.95Fy -> -0.5Fy -> 0)16回,殘留位移量約
為0。
(※SA級鋼筋續接器試體試驗SA級時,0 ->0.95Fy -> -0.5Fy ->0(16回)殘留位移量≦0.3mm,明顯位移量過大)。

Re: 最近看到一篇鋼筋續接器的論述..求解?如果用了很多SA級鋼筋續接器怎辦?

文章發表於 : 2018 8月 27 (週一) 9:41 pm
#1 由 AjayLin
不足,要比規範低才叫不足
過大,要比規範大才叫過大
不合規範,退;
於規範無不合,准。

好吧,其實不知道你在說什麼

Re: 最近看到一篇鋼筋續接器的論述..求解?如果用了很多SA級鋼筋續接器怎辦?

文章發表於 : 2019 8月 15 (週四) 10:55 pm
#2 由 cialis0800
靜等答案