1 頁 (共 1 頁)

鋼筋搭接長度計算疑問...

文章發表於 : 2011 4月 03 (週日) 8:24 pm
#0 由 997200
各位前輩:

請問鋼筋搭接長度計算是否只有下列公式可計算

ldb = (0.28 db * fy ) / ( √ fc')

那是否可以在請問一下,上列的計算式是否每種搭接都是把數值套進去後就可以了?

現在工地有鋼筋師傅都會說:這是搭接40倍或50倍,請問這是何種計算方式?

麻煩各位前輩了~ 謝謝.

Re: 鋼筋搭接長度計算疑問...

文章發表於 : 2011 4月 03 (週日) 8:51 pm
#1 由 studyhard33
997200 寫:各位前輩:

請問鋼筋搭接長度計算是否只有下列公式可計算

ldb = (0.28 db * fy ) / ( √ fc')

那是否可以在請問一下,上列的計算式是否每種搭接都是把數值套進去後就可以了?


以上的公式是計算鋼筋的伸展長度,並非鋼筋搭接的長度計算。

鋼筋的伸展長度的適用方式:舉例來講

梁左右兩方會組裝柱的構件,鋼筋的伸展長度,就是梁直線鋼筋埋入柱內的鋼筋長度,也就是伸展長度。這是最簡明的舉例說明。

若要設計伸展長度的計算檢核,就要配合上述的公式。並非用於鋼筋的搭接長度計算。

997200 寫: 現在工地有鋼筋師傅都會說:這是搭接40倍或50倍,請問這是何種計算方式?

麻煩各位前輩了~ 謝謝.


這個就是鋼筋的搭接長度了,基本上梁的跨度很長,鋼筋沒辦法從頭到尾配置,就要用到續接來延長長度。

鋼筋的續接方式,大概有搭接、焊接、套筒續接等等。

然後RC的規定裡,鋼筋的搭接長度須為鋼筋標稱直徑的40倍左右。

也就是說,您所使用的鋼筋標稱直徑為db,那您的搭接長度就是40db。

Re: 鋼筋搭接長度計算疑問...

文章發表於 : 2011 4月 03 (週日) 10:08 pm
#2 由 jjq519
非也非也
請詳查土木401-96續接之規定
搭接分甲乙級
搭接長度為伸展長度ld之倍數
甲級為1.0ld
乙級為1.3ld

建築圖說都是列計算式來計算
但是土木的圖說多以40db來表示搭接長度