1 頁 (共 1 頁)

柱鋼筋基礎錨碇彎鉤方向

文章發表於 : 2011 6月 21 (週二) 3:47 pm
#0 由 langj88
印象中柱鋼筋基礎錨碇彎鉤方向是向外

但結構設計工程師堅持有地下室的是向外 而沒有地下室的柱鋼筋基礎錨碇彎鉤方向是向內

問工程師原因他說是彎矩的因素 因為口氣有點不耐煩所以沒有問得很清楚

請問有無柱鋼筋彎鉤方向的規定

文章發表於 : 2011 6月 21 (週二) 4:48 pm
#1 由 zibra
新版100年7月1日頒佈的「混凝土結構設計規範」中,第15.10.2.2節中有規定:
「柱設計假設固接於基礎時,應符合15.10.2.1之規定,抵抗彎矩之縱向筋,應在接近基礎底面設置90度彎鉤,彎鉤之自由端應指向柱中心。」
解說:試驗已證明埋入基腳、RC版或梁(T接頭)之抗彎矩構材應將其彎鉤向內彎向構材中心。