1 頁 (共 1 頁)

RC混凝土試體計算

文章發表於 : 2012 5月 23 (週三) 11:14 pm
#0 由 zxcv
這是一百年的考題
請問:
某工程當日進行二樓樓板混凝土澆置工程,
以之二樓總樓地板面積為2800立方公尺,版
18厚公分,請依據規範計算須採幾組混凝土
試體?

這題該怎麼計算 呢 ...

謝謝

Re: RC混凝土試體計算

文章發表於 : 2012 5月 24 (週四) 11:20 am
#1 由 劉東
zxcv 寫:這是一百年的考題
請問:
某工程當日進行二樓樓板混凝土澆置工程,
以之二樓總樓地板面積為2800立方公尺,版
18厚公分,請依據規範計算須採幾組混凝土
試體?
這題該怎麼計算 呢 ...
謝謝


摘錄自營建署結構混凝土施工規範
17.4.7混凝土強度試驗
(1)同一日澆置之各種配比混凝土,以每100 m3或每450 m2澆置面積為一批,每批至少應進
行一組強度試驗。但同一工程之同一種配比混凝土之總數量在40 m3以下,且有資料可
供參考者,得於徵得監造者之同意下,免作強度試驗。

(2)除另有規定者外,混凝土強度試驗每一組應以二個以上試體,於二十八天齡期時抗壓
強度之平均值為該組試驗結果。若監造者認為有需要時,每一組可多做試體於較早或
較晚齡期進行抗壓試驗,以供參考。

(3)試體之製作及養護應按CNS 1231〔工地混凝土試體之製作及養護法〕之規定辦理。
抗壓強度試驗法應按CNS 1232〔混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法〕之規定辦理。

(4)早強混凝土或非以28天齡期強度設計之混凝土應按契約所規定之齡期進行試驗。


故依照面積2800/450=6.2 取6組*2顆=12顆(最少) 規範解說上建議每組取4顆就變成24顆

依照立方米數2800*0.18=504立方米 504/100=5.04 取5組 最少10顆 依解說建議20顆

為什麼少取而不多取~按面積算法6*450=2700平方公尺,餘100公尺*0.18=18立方米 小於40立方米不取
按立方米數者,餘2立方米亦小於40立方米 故不取(這個解釋是我自己在工地遇到一些老監造的解釋,個人認為也是挺合理的)

尚請參考囉 (bingo)

Re: RC混凝土試體計算

文章發表於 : 2012 5月 24 (週四) 8:25 pm
#2 由 ayu35
zxcv 寫:這是一百年的考題
請問:
某工程當日進行二樓樓板混凝土澆置工程,
以之二樓總樓地板面積為2800立方公尺,版
18厚公分,請依據規範計算須採幾組混凝土
試體?

這題該怎麼計算 呢 ...

謝謝


為什麼二樓樓地板面積為2800立方公尺呢?不太懂?

文章發表於 : 2012 5月 24 (週四) 10:17 pm
#3 由 littlebirdy
17.4.7混凝土強度試驗
(1)同一日澆置之各種配比混凝土,以每100 m3或每450 m2澆置面積為一批,每批至少應進
行一組強度試驗。但同一工程之同一種配比混凝土之總數量在40 m3以下,且有資料可
供參考者,得於徵得監造者之同意下,免作強度試驗。


這條的解說有寫到『若有餘數超過25m^3或100m^2時應增加一組試驗』

不過依我以前的經驗,101m^3也是照樣取兩組試體
至於一組試體應該要有幾顆就是依契約圖說了,不過最少還是要兩顆。

Re: RC混凝土試體計算

文章發表於 : 2012 5月 28 (週一) 10:34 am
#4 由 zxcv
劉東 寫:
不好意思 請問0.18是什麼意思 謝謝

Re: RC混凝土試體計算

文章發表於 : 2012 5月 28 (週一) 10:42 am
#5 由 劉東
zxcv 寫:不好意思 請問0.18是什麼意思 謝謝


您樓板厚不是18公分來著?~ (jolin)

Re: RC混凝土試體計算

文章發表於 : 2012 5月 28 (週一) 6:43 pm
#6 由 zxcv
劉東 寫:
zxcv 寫:不好意思 請問0.18是什麼意思 謝謝


您樓板厚不是18公分來著?~ (jolin)

不好意思耶 感謝版大 ^^