1 頁 (共 1 頁)

請問各位先進,地下室一般樓層大樑下層主筋搭接位置為何?

文章發表於 : 2012 8月 22 (週三) 12:45 pm
#0 由 chienan
若依新規範,主筋搭接位置需大於距離柱面2倍梁深位置。但地下室是否也受此規範所定之,還是依照工程慣例約在淨跨距1/4處呢?…

文章發表於 : 2012 8月 22 (週三) 3:55 pm
#1 由 cy.yeh
地下室不受此限喔~因為地下室有水平支撐及復工版在施工上會隔斷關係 故地下室較不受此影響
其實鋼筋續接器SA級的可用於任何斷面 因為它怎麼拉都不會斷在續接器材部分
可以去網路上找找鋼筋續接器設計規範(草案)裡面講得頗詳盡的


以上僅為個人意見 僅供參考

文章發表於 : 2012 8月 22 (週三) 10:00 pm
#2 由 jjq519
樑主筋用續接器情況多嗎?
應該不好施工吧

文章發表於 : 2012 8月 23 (週四) 10:15 am
#3 由 劉東
jjq519 寫:樑主筋用續接器情況多嗎?
應該不好施工吧


小弟最近也在考慮這個問題,如果是連續樑的主筋,可能連兩三跨都是直料,等到邊跨的彎鉤料再用搭接的方式,似乎就真的可以考慮用兩件式的續接器。
只是可能有一端要電焊固定,這樣另一端要鎖才好鎖。但是會多一種工種,現場查驗也要多扭力試驗,而且箍筋要改成可銲的,如果以現在業界大部分的慣例來說,可能省不了多少錢,然後又造成施工介面繁複,所以後來我的工地就不考慮這樣做了。
至於三件式續接器是否可以克服這個點,那就要看看有沒有其他先進有做過可以分享囉~~ (bingo)