文章由 streng » 2013 7月 12 (週五) 1:00 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

我的土力第二題供參:

(一)kh=4*10^-4*86400*0.01=0.3456(m/day)
kv=10^-4*86400*0.01=0.864(m/day)
ke=(kh*kv)^0.5=0.5464(m/day)
q=ke*h*Nf/Nq=0.5464*(4/6)*3*1=1.093(m^3/day/m)

(二)總水頭A:19-(4/6)*1=18.333
高程水頭A:14-3.5=10.5
壓力水頭A:18.333-10.5=7.833
總水頭B:19-(4/6)*5=15.667
高程水頭B:10.5
壓力水頭:15.667-10.5=5.1667
(話說管測水頭是啥阿???還是不解)

(三)用Terzaghi
W=7*3.5*(19.81-9,81)*1=245(kN)
U=[(4/6)*1.5*9,81+(4/6)*2.5*9.81]*3.5*0.5*1=45.78
F.S.=245/45.78=5.352

(四)W=U=[(h/6)*1.5*9.81+(h/6)*2.5*9.81]*3.5*0.5*1=245
11.445h=245,h=21.407(m)
還要在上升:21.407-4=17.407(m)

(五)令V=1,則H=(kv/kh)^0.5*V=1.581(比V小,OK!)
故H:V=1.581:1
streng
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 108
註冊時間: 2011 8月 25 (週四) 3:41 pm
回頂端

文章由 b516 » 2013 7月 12 (週五) 2:54 pm

wayne 寫:
a2348281 寫:應該是cu除以總應力吧


第一題第五小題嗎?

看施老的書6-16頁是有效應力沒錯阿

靠..我那是舊版的大地一..沒有看到這內容阿..真是虧大了..想不到連土力內容也會隨時間而更新(以為只有RC鋼構才有變化)
b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

文章由 zxccxz1218 » 2013 7月 12 (週五) 3:57 pm

b516 寫:
wayne 寫:
a2348281 寫:應該是cu除以總應力吧


第一題第五小題嗎?

看施老的書6-16頁是有效應力沒錯阿

靠..我那是舊版的大地一..沒有看到這內容阿..真是虧大了..想不到連土力內容也會隨時間而更新(以為只有RC鋼構才有變化)




施老師的大地一 真的改蠻多的@@~
zxccxz1218
初階會員
初階會員
 
文章: 10
註冊時間: 2011 7月 25 (週一) 7:46 pm
回頂端

文章由 a2348281 » 2013 7月 12 (週五) 4:09 pm

我是指樁那題
a2348281
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 154
註冊時間: 2011 2月 10 (週四) 12:18 am
回頂端

文章由 a2348281 » 2013 7月 12 (週五) 11:24 pm

第三題第四小題他的孔隙水壓力不是56Kpa嗎?應該不是75Kpa吧
所以算出來有效應力模插角應該是27.39度
a2348281
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 154
註冊時間: 2011 2月 10 (週四) 12:18 am
回頂端

文章由 wayne » 2013 7月 12 (週五) 11:57 pm

a2348281 寫:第三題第四小題他的孔隙水壓力不是56Kpa嗎?應該不是75Kpa吧
所以算出來有效應力模插角應該是27.39度


沒錯 我眼花了 感謝指正
wayne
初階會員
初階會員
 
文章: 14
註冊時間: 2013 7月 10 (週三) 6:35 am
來自: 台南
回頂端

文章由 sarah11100000 » 2013 8月 20 (週二) 1:45 pm

請問一下:
第四題的a(阿法)怎求呢?因為Pa我不知群樁的怎求。

還有第四題第二小題有高手會嗎?感謝囉
sarah11100000
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 1
註冊時間: 2010 10月 25 (週一) 5:14 pm
回頂端

Re:

文章由 ht15trep » 2017 10月 12 (週四) 9:48 pm

streng 寫:我的土力第二題供參:

piezometric head=
P/γ+Z=
壓力水頭+高程水頭

加入土木人討論區粉絲團

ht15trep
初階會員
初階會員
 
文章: 6
註冊時間: 2008 4月 03 (週四) 3:06 pm
回頂端

上一頁

發表回覆
18 篇文章 • 第 2 頁 (共 2 頁) • 1,2

回到 大地工程 | Geotechnical

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作