1 頁 (共 1 頁)

關於擋土牆設計的問題???

文章發表於 : 2013 4月 09 (週二) 4:06 pm
#0 由 stevenkao68
請問一下各位大大:
我看到廠商送的擋士牆結構計算書,
上面摩擦角設為33度,他說中部沒做鑽探大約就是這個數值,
地震係數kh=0.18,
我記得耐震規範裡不是只有0.33g和0.23g嗎?
他說依公路橋樑設計規範算出的大約值,
請問他的說法對嗎?
還有如果依公路橋樑設計規範,kh怎麼算出來呢?謝謝!

文章發表於 : 2013 4月 09 (週二) 10:26 pm
#1 由 mifen1
請板大參考營建署的基礎構造設計規範第七章
Kh原則上為地表加速度之半。
依規範須採用「建築物耐震設計規範與解說」之圖解2.4.1找出工址的地震加速度

摩擦角設為33度,這是較不合理的,若沒針對此案做鑽探,可調出附近建案曾經做過的
鑽探資料(中部的大地工程顧問公司,一般會有內部存檔資料)來做依據。

文章發表於 : 2013 4月 09 (週二) 10:30 pm
#2 由 haijung
如果以中部一般砂礫石層來估算

33度算保守可以接受,有人還會用到36度以上吧!

文章發表於 : 2013 4月 10 (週三) 3:30 pm
#3 由 stevenkao68
以建築設計規範中,擋土牆的水平力KH為地震力之半,故除以2,但我看廠商給的計算式為
kh=ZI/2 or ZI/ay,Z=0.33 I(用途係數,公路橋梁耐震規範)取1,ay=1.65或1.9,
在kh約為0.165~0.186,取0.18,
這些式子,我查所有規範都沒找到答案,是舊規範嗎?
請各位強者,幫我解答一下,謝謝!