請問有關從土體中取樣解壓後之水壓改變問題

土壤力學跟基礎工程...等等大地類科專業學科。
發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

請問有關從土體中取樣解壓後之水壓改變問題

文章由 Katsuka » 2014 6月 30 (週一) 4:36 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

黏土從地底下取出後減壓有孔隙水壓之改變
由Skemton之公式 :Δu=B(Δσ3)+A(Δσ1-Δσ3)

假設某黏土在土壤中的垂直應力為300
側向應力為200
試體取出後,解壓故總應力為0
所以得Δσ1=0-300=-300
Δσ3=0-200=-200

還是Δσ1=0-200=-200
Δσ3=0-300=-300

Δσ1,Δσ3應選何者才正確?
Katsuka
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 2
註冊時間: 2014 6月 30 (週一) 4:22 pm
回頂端

Re: 請問有關從土體中取樣解壓後之水壓改變問題

文章由 tonyliu1104 » 2014 6月 30 (週一) 6:06 pm

很簡單,畫圖就知道了
第一階段,先解除圍壓 B(Δσ3)=-200*B
第二階段,再解除軸差 A(Δσ1-Δσ3)=-100*A

Δu=-200*B-100*A
tonyliu1104
初階會員
初階會員
 
文章: 38
註冊時間: 2012 10月 15 (週一) 2:11 am
回頂端

Re: 請問有關從土體中取樣解壓後之水壓改變問題

文章由 Katsuka » 2014 7月 03 (週四) 10:56 am

了解~感謝!