1 頁 (共 1 頁)

請問施國欽老師大地工程學(二)基礎工程_開挖設計

文章發表於 : 2014 7月 24 (週四) 11:06 am
#0 由 iamaligu
大家好~可以請問一下
施國欽老師為什麼可以直接另擋土壁體底端淨水壓力為零
就算有部分被被動測有壓力抵消掉底端淨水壓力也不該是零阿
可以請幫忙解答嘛
謝謝

Re: 請問施國欽老師大地工程學(二)基礎工程_開挖設計

文章發表於 : 2014 7月 24 (週四) 12:47 pm
#1 由 IPC
對擋土壁而言,因主動側土方開挖後,主/被動側某深度之水壓力是不會相同的,但在擋土壁底端兩側水壓已相通,
故其兩側水壓是相等,即淨水壓為零.

Re: 請問施國欽老師大地工程學(二)基礎工程_開挖設計

文章發表於 : 2014 7月 24 (週四) 10:48 pm
#2 由 iamaligu
非常謝謝您~我了解了
可以在請問一下嗎,
您這樣的想法是來自於哪一本書?
還是施國欽的書中有提到阿 (GOODJOB)

Re: 請問施國欽老師大地工程學(二)基礎工程_開挖設計

文章發表於 : 2014 7月 25 (週五) 2:36 pm
#3 由 tn002681
不好意思,功力不夠,提出小小的看法!

小弟的看法是,被動土壓的計算,應該是滑動面的受力狀態,

因為弧狀形,所以假設三角形下去計算比較方便。

弧狀形滑動面與垂直面的受力,變成三角形與垂直面的受力。

擋土牆底端,為三角形的收尾處為零淨水壓。(單指被動土壓的狀態)

Re: 請問施國欽老師大地工程學(二)基礎工程_開挖設計

文章發表於 : 2014 8月 07 (週四) 11:46 pm
#4 由 haijung
底部兩邊的水壓相同,所以為零

Re: 請問施國欽老師大地工程學(二)基礎工程_開挖設計

文章發表於 : 2014 11月 14 (週五) 5:43 pm
#5 由 charly78418
右側靜水壓減左側靜水壓減滲流水壓就會變施老畫的這圖

Re: 請問施國欽老師大地工程學(二)基礎工程_開挖設計

文章發表於 : 2014 11月 15 (週六) 7:52 am
#6 由 bauwo
總水壓=靜水壓+滲流水壓,
兩邊水位不同高,
會有滲流水壓,
所以一加一減的情況下,
兩邊總水壓會相等,
故淨總水壓等於零