加入土木人討論區粉絲團
想請問擋土牆側向主應力分析
關於黏土部分使用的是總應力分析法
即土壤飽和單位重不用減水單位重嗎
現在的時間是 2025 6月 18 (週三) 4:45 am
redal 寫:想請問擋土牆側向主應力分析
關於黏土部分使用的是總應力分析法
即土壤飽和單位重不用減水單位重嗎
opender 寫:redal 寫:想請問擋土牆側向主應力分析
關於黏土部分使用的是總應力分析法
即土壤飽和單位重不用減水單位重嗎
看題目吧,有的是可以直接以含水單位重算,但有時,還是建議分有效應力、水壓力算比較不會錯亂喔 ~~
redal 寫:那這樣總結就是
擋土牆主動側壓力的黏土就是用總應力分析法算,就是直接用黏土的飽和密度計算
那算壓密沉陷,就是用黏土的飽和密度減掉水的密度計算
bauwo 寫:土壤力學一定要有個觀念,
無論如何,能造成"強度"只有有效應力,
所以理論上任何分析計算都要用有效應力,
之所以用總應力參數是逼不得已,因為量不到孔隙水壓。
在這樣的前提下,
就算是用總應力參數,
我的觀念裡最好也是把水分開,
但因為總應力參數摩擦角等於零,也就是KaKp都是1,
所以你要把它記在飽和單位重裡去算也無妨,而且比較好算,
但切記,那是因為KaKp=1,
如果它給你CU試驗的總應力參數,有C有摩擦角,Ka不等於1
那麼就勢必要分開來算,不然沒事你把水的側壓打折,是不保守的計算
以上,供參考
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客