想請問土力觀念

文章由 redal » 2014 11月 17 (週一) 10:16 am

加入土木人討論區粉絲團


想請問擋土牆側向主應力分析
關於黏土部分使用的是總應力分析法
即土壤飽和單位重不用減水單位重嗎
redal
土木人四星會員
土木人四星會員
 
文章: 826
註冊時間: 2009 7月 27 (週一) 4:56 pm
回頂端

Re: 想請問土力觀念

文章由 opender » 2014 11月 17 (週一) 10:54 am

redal 寫:想請問擋土牆側向主應力分析
關於黏土部分使用的是總應力分析法
即土壤飽和單位重不用減水單位重嗎


看題目吧,有的是可以直接以含水單位重算,但有時,還是建議分有效應力、水壓力算比較不會錯亂喔 ~~ (推眼鏡)
opender
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3112
註冊時間: 2009 10月 28 (週三) 10:19 am
回頂端

Re: 想請問土力觀念

文章由 b516 » 2014 11月 17 (週一) 11:28 am

opender 寫:
redal 寫:想請問擋土牆側向主應力分析
關於黏土部分使用的是總應力分析法
即土壤飽和單位重不用減水單位重嗎


看題目吧,有的是可以直接以含水單位重算,但有時,還是建議分有效應力、水壓力算比較不會錯亂喔 ~~ (推眼鏡)

應該說飽和正常壓密黏土訴用總應力分析的(用飽和單位重不計水壓力)…但訴過壓密黏土還事用有效應力來分析喔 (omg)
b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

Re: 想請問土力觀念

文章由 redal » 2014 11月 17 (週一) 4:04 pm

那這樣總結就是
擋土牆主動側壓力的黏土就是用總應力分析法算,就是直接用黏土的飽和密度計算
那算壓密沉陷,就是用黏土的飽和密度減掉水的密度計算
redal
土木人四星會員
土木人四星會員
 
文章: 826
註冊時間: 2009 7月 27 (週一) 4:56 pm
回頂端

Re: 想請問土力觀念

文章由 b516 » 2014 11月 17 (週一) 4:18 pm

redal 寫:那這樣總結就是
擋土牆主動側壓力的黏土就是用總應力分析法算,就是直接用黏土的飽和密度計算
那算壓密沉陷,就是用黏土的飽和密度減掉水的密度計算

沒錯..但訴樓上應該要搞懂為何擋土牆黏土訴用總應力而壓密沉陷用有效應力分析
b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端

Re: 想請問土力觀念

文章由 redal » 2014 11月 17 (週一) 4:36 pm

那可否請教b大為何擋土牆黏土訴用總應力而壓密沉陷用有效應力分析
redal
土木人四星會員
土木人四星會員
 
文章: 826
註冊時間: 2009 7月 27 (週一) 4:56 pm
回頂端

Re: 想請問土力觀念

文章由 opender » 2014 11月 17 (週一) 6:43 pm

擋土牆承受的壓力,絕大多數是水壓,所以多用總應力分析,而壓密是指超額孔隙水壓消散後所造成的沉陷,所以用不含水壓的有效應力計算,應該沒有唬錯才對.........(笑裡藏刀)
opender
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3112
註冊時間: 2009 10月 28 (週三) 10:19 am
回頂端

Re: 想請問土力觀念

文章由 bauwo » 2014 11月 18 (週二) 12:00 pm

土壤力學一定要有個觀念,
無論如何,能造成"強度"只有有效應力,
所以理論上任何分析計算都要用有效應力,
之所以用總應力參數是逼不得已,因為量不到孔隙水壓。

在這樣的前提下,
就算是用總應力參數,
我的觀念裡最好也是把水分開,
但因為總應力參數摩擦角等於零,也就是KaKp都是1,
所以你要把它記在飽和單位重裡去算也無妨,而且比較好算,
但切記,那是因為KaKp=1,
如果它給你CU試驗的總應力參數,有C有摩擦角,Ka不等於1
那麼就勢必要分開來算,不然沒事你把水的側壓打折,是不保守的計算

以上,供參考
bauwo
土木人一星會員
土木人一星會員
 
文章: 65
註冊時間: 2014 8月 26 (週二) 9:52 pm
回頂端

Re: 想請問土力觀念

文章由 b516 » 2014 11月 18 (週二) 4:45 pm

bauwo 寫:土壤力學一定要有個觀念,
計算側向土壓力除非是地表有張力裂縫…否則黏土層訴一律「不用考慮水壓力的」用總應力分析法分析 (omg)

加入土木人討論區粉絲團

b516
土木人五星會員
土木人五星會員
 
文章: 3261
註冊時間: 2011 3月 09 (週三) 11:04 am
回頂端


發表回覆
9 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 大地工程 | Geotechnical

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作