1 頁 (共 1 頁)

有關邊坡穩定STABL問題.....

文章發表於 : 2007 6月 05 (週二) 4:43 pm
#0 由 atra
請教各位前輩一個問題
使用STABL進行邊坡穩定分析時,常會輸入RC的強度參數C值
不知各位C值如何取得?ㄧ般大概採用多少?
請大家替小弟解惑....感激不盡 (orz之銅鈴眼)

PS:我記得好像有公式可計算RC強度之等值C值,可是都找不到
不知是否真有此事......

小建議

文章發表於 : 2007 6月 07 (週四) 2:48 pm
#1 由 keom60
用n值換算成c值
會吧~

文章發表於 : 2007 6月 07 (週四) 8:39 pm
#2 由 atra
前幾天遇到認識的土木技師,替我解了疑惑,順便PO出來給各位參考指教:

穩定分析時RC構造物(如擋土牆)輸入其強度參數時,通常不考慮摩擦角(設為零)

僅考慮凝聚力(C值),並忽略內部鋼筋之效應(也就是把擋土牆當混凝土構造)....

因此如何取得擋土牆之"C值"?首先應了解該程式主要分析邊坡最臨界之破壞弧

及最小之安全係數,因此假設最臨界之破壞弧通過擋土牆牆身,而此時土壤對於

擋土牆是產生剪力,相對的擋土牆(此時仍假設為混凝土構造)須以足夠之抗剪強

度來抵抗,所以由混凝土抗剪強度公式Vc=0.53[f'c(^1/2)] kg/cm2,即可求得

擋土牆之"C值"

舉例來說若擋土牆f'c=210 kg/cm2,假設1kg大約等於10N

抗剪強度公式Vc=0.53[210(^1/2)] =7.68 kg/cm2

換算為kpa(STABL強度多設定為kpa),所以等於768 kpa (保守可取700 kpa)

請各位前輩多多指教! (跪拜禮new)