文章由 lgm92318 » 2016 8月 04 (週四) 11:23 am

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

有個關過壓密黏土超額孔隙水壓的觀念想提出來討論討論

依照施國欽的課本所寫,若加載後小於預壓密應力視為解壓,產生負的超額孔隙水壓,因此長期有效應力較小,由長期控制。

但如下圖所示,A點為過壓密土讓之有效應力,加載後不論是小於預壓密應力的點B(A→B)或是超過預壓密應力的點D(A→D),都是短期有效應力較小,應該是短期控制。

課本所寫的似乎跟圖上不太符合,請問是我哪裡觀念有錯誤嗎?

圖:
https://www.dropbox.com/s/mxkr8xnvvt2nz8x/P_20160804_111608.jpg?dl=0
lgm92318
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 2
註冊時間: 2015 5月 01 (週五) 11:23 pm
回頂端

Re: 有關過壓密黏土超額孔隙水壓

文章由 NBA » 2016 8月 04 (週四) 2:47 pm

lgm92318 寫:有個關過壓密黏土超額孔隙水壓的觀念想提出來討論討論

一個是現地壓密沉陷與孔隙水壓的理論,一個是實驗數據所畫出來的圖,判斷一下吧!

實驗過程有加壓段、解壓段、再加壓段,你似乎有點搞混了。

實際的情況,剛開始加載的時候會有超額孔隙水壓,所以要考慮水壓;長期來講,滲水的情形會導致沒有水壓,所以總應力(就只有)有效應力的計算。
NBA
土木人三星會員
土木人三星會員
 
文章: 342
註冊時間: 2016 5月 27 (週五) 4:13 pm
回頂端

Re: 有關過壓密黏土超額孔隙水壓

文章由 lgm92318 » 2016 8月 08 (週一) 10:23 am

有點頭緒,我再好好想一想,感謝NBA大大。
lgm92318
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 2
註冊時間: 2015 5月 01 (週五) 11:23 pm
回頂端


發表回覆
3 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 大地工程 | Geotechnical

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作