第 1 頁 (共 1 頁)
排樁設計直徑2.2米合理嗎

發表於 :
2017 6月 11 (週日) 12:17 am
#0 由 cocoman7899
各位先進好:
小弟目前遇到一個山坡地建案,面積不到1HA。照建築師的建築配置,幾乎把坡腳全挖了(挖方
量達7萬M3),所設計出來的排樁直徑達2.0~2.2米,視高達15米,跟技師反應設計不合理有問
題時,技師竟然回答說安全無虞
想請問各位大大,是我見識不夠廣,專業度不足,還是業界真的有人設計過這麼粗的排樁嗎?
Re: 排樁設計直徑2.2米合理嗎

發表於 :
2017 6月 11 (週日) 10:43 am
#1 由 JRSPEED
cocoman7899 寫:各位先進好:
預壘樁--樁直徑通常在30cm至60cm之間
鋼筋混凝土樁--直徑通常在60cm至200cm之間
技師簽證負責,建築師負連帶責任,會牽連到業主嗎?
Re: 排樁設計直徑2.2米合理嗎

發表於 :
2017 6月 11 (週日) 3:38 pm
#2 由 ashechen
山坡地面積一公頃,挖方七萬多
平均挖七米
你確定沒算錯
這如果申請的過,再跟我們分享
這目的事業應該是土石採取
另外環評規模可能也要注意一下
水保法第一條提到的土地合理利用
這應該不合理
Re: 排樁設計直徑2.2米合理嗎

發表於 :
2017 6月 11 (週日) 6:53 pm
#3 由 cocoman7899
是山坡地建案,一群專業技師的分析設計,我也想知道哪個委員敢同意,小弟只是小小工程師,沒有願意把我的話聽進去