文章由 check0120 » 2007 7月 01 (週日) 6:01 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

請教各位前輩
若一工區作連續璧開挖
但形狀為長方形(長50M.寬24M)
若以RIDO作檔土支撐分析且作日後支撐的檢核與數量計算.
若以短向分析則無須考慮中間柱.而長向分析就需要有中間柱了
故應採長向分析還是短向分析??

另一個問題
若開挖深度32M..連續璧深60M..地下水位地表下2-3M

小弟在第一次RIDO分析時.分析地點為公雄市區..
用10階支稱.發現當做最後倒數二層支撐時璧體變形已有約108MM的變形.接著最後一階支撐拆除作底板時變形更變大為201MM..
小弟因此改採11層支撐且璧厚增加且預力和支撐型號加大..但還是發生相同問題...因此是否為土壤性質太差...是否應採用地改或施作地中璧...但若施作地改或施作地中璧則RIDO土壤參數是否要更改..且應如何更改??
煩請前輩指教..
check0120
初階會員
初階會員
 
文章: 40
註冊時間: 2007 5月 20 (週日) 7:36 pm
回頂端

文章由 Allen » 2007 7月 04 (週三) 4:14 pm

1.若沒誤解你原本問題,我會用RIDO在長向分析所得側向土壓力去檢核短向的支撐軸力。
2.老實講擋土壁變形過大,用提高壁體勁度對變形降低效果有限,提高預力跟支撐型號也不是直接關係。地改要先算改良率,然後再計算改良後土壤強度;只是小弟比較懷疑地改:第一,一根一根混凝土樁塞進土中,增加圍牆內土契體積,對壁體擠壓效果,若導致挖掘土方量增加過多,增加費用會很麻煩處理。第二,樁與樁並沒有跟壁體有效聯結,對於彎矩體抗效果一定不如地中壁!第三,施作改良樁過程嚴重擾動上層。綜結上述,我會選擇施作地中壁,至於土壤參數怎麼代?將土壤跟地中壁的勁度視為彈簧,然後用虎克定律算。該方法我只在台北北投試過一次,不保證一定正確適用,只是提出跟大家討論。

一點淺見,希望先進指教。
Allen
初階會員
初階會員
 
文章: 7
註冊時間: 2007 6月 11 (週一) 5:24 pm
來自: Taipei
回頂端


發表回覆
2 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 大地工程 | Geotechnical

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作