1 頁 (共 1 頁)

淺開挖支撐問題

文章發表於 : 2008 10月 30 (週四) 1:38 pm
#0 由 diderly
r=2t/m3 Su=3.8 t/m3的黏土層
地下水於地表下2m
預計開挖一深度4m寬度5.5m的長形溝槽
擋土壁體採用鋼板樁
預計貫入深度為地下7m

經小弟的計算
此土層的臨界開挖深度可達7m左右
請問這是表示在7m內完全可以不支撐嗎?
如硬要支撐是否做第一層支撐就可以(於地表下1.5m處)

因小弟所學的是大地工程
對鋼構設計沒有研究
想請問此開挖面內的支撐設計要如何安排與計算

或是有先進可以提供簡單的計算軟體
感激不盡

文章發表於 : 2008 10月 30 (週四) 11:25 pm
#1 由 ufae
XXX 寫:
r=2t/m3 Su=3.8 t/m3的黏土層
地下水於地表下2m
預計開挖一深度4m寬度5.5m的長形溝槽
擋土壁體採用鋼板樁
預計貫入深度為地下7m

su=3.8t/m^2不算非常軟弱
地下水位在黏土層中意義不大
溝狀開挖想必是線狀工程吧

XXX 寫:
經小弟的計算
此土層的臨界開挖深度可達7m左右
請問這是表示在7m內完全可以不支撐嗎?
如硬要支撐是否做第一層支撐就可以(於地表下1.5m處)


算歸算 設計歸設計 施工歸施工
自立高公式是連鋼板樁都不打
直接開挖就好了
但是真的敢這樣做嗎?

XXX 寫:
因小弟所學的是大地工程
對鋼構設計沒有研究
想請問此開挖面內的支撐設計要如何安排與計算
或是有先進可以提供簡單的計算軟體


若是雙面模設計而且附近無損鄰的顧慮
開挖4m應該打鋼板樁就可以不需要支撐
雖不會有重大失敗
但可以預知鋼板樁會有相當的變形量
尤其在挖土機等重機具施工處附近最為顯著
端看工地附近對地表沉陷敏不敏感來決定要不要支撐

若是想配置支撐
支撐設計隨便一本基礎工程的書都會提及
如果是我來設計
不計算僅由經驗會配置 H300x300@5.5m
因是溝狀所以水平對撐即可
不用撐長向
每路配置一個千斤頂但預壓力不可以太大
10t就可以了大太反而不好
若是希望可以比較好挖土或吊放小乖乖及鋼筋等
可以跳跨配置斜撐
支撐高度必須看你要構築的結構體是什麼
以不犯到鋼筋的綁紮去想就很容易決定了

若想看書可參考沈茂松老師 或是歐章煜老師的著作
想跑軟體可以跑rido