1 頁 (共 1 頁)

[請問] 地下室積水一人高,會影響建築結構嗎?

文章發表於 : 2018 7月 09 (週一) 12:12 pm
#0 由 brandon2009a
50年左右的老公寓 地下室不知道是不是因為地下水位的關係 積水高到接近一個人 不知
道這樣的情形有多久了? 搞不好二三十年也不一定?
因為這個地下室也沒在使用。
如果不管它可以嗎?
疑惑的是
地下室周遭都是鋼筋混泥土建築吧。
會防水嗎?
還是久了對建築結構 會有很大影響嗎?
我怕地震來會不會倒掉啊?

如果說還好 可以無視他的存在嗎?
還是真的需要積極處理才對!

有人扯到有關"壓密沈陷"的問題,說水抽掉反而比較危險,是真的嗎?

有人還扯到混擬土原先濕了再變乾會更容易氧化變危險,所以也不要抽,是這樣嗎?

Re: [請問] 地下室積水一人高,會影響建築結構嗎?

文章發表於 : 2018 7月 09 (週一) 9:29 pm
#1 由 idiot
brandon2009a 寫:50年左右的老公寓 地下室不知道是不是因為地下水位的關係 積水高到接近一個人 不知
瞬時沉陷:新建結構體時當下的沉陷量

壓密沉陷:結構體整體新建完畢後總重量的沉陷量

長期沉陷:長期載重與自然界外力的施加下的一種【潛變】

二、鋼筋的鏽蝕

當混凝土有裂縫產生時與保護層有裂縫,會有滲水的情況產生,

鋼筋長期泡水,就會產生氧化的作用,必定會生鏽而強度大幅降低。

三、先抽水

先用馬達抽水,查看是否是地下室有破體因地下水位而滲水;

還是外面淹水而流進地下室的。

地下室有破體,那就要做補強措施,否則結構體整體的強度會降低。

尤其【基礎結構】支撐整個建築物,若不補強必定有隱憂。

Re: [請問] 地下室積水一人高,會影響建築結構嗎?

文章發表於 : 2018 7月 10 (週二) 2:14 pm
#2 由 purplesun00
嚴格來說只有瞬時沉陷是直接因為建物重量引起的啦,壓密沉陷是被載重引發的超額孔隙水壓隨著時間慢慢消散(排水排掉了)而造成的沉陷