1 頁 (共 2 頁)

104年 結構技師 土力一題

文章發表於 : 2019 2月 20 (週三) 9:02 am
#0 由 gigglemin
請問我這樣有算對嗎?

Re: 104年 結構技師 土力一題

文章發表於 : 2019 2月 20 (週三) 10:21 am
#1 由 ant591
刪除

Re: 104年 結構技師 土力一題

文章發表於 : 2019 2月 20 (週三) 11:41 am
#2 由 gigglemin

Re: 104年 結構技師 土力一題

文章發表於 : 2019 2月 20 (週三) 12:33 pm
#3 由 c2224349

Re: 104年 結構技師 土力一題

文章發表於 : 2019 2月 20 (週三) 1:14 pm
#4 由 ant591
刪除

Re: 104年 結構技師 土力一題

文章發表於 : 2019 2月 21 (週四) 9:08 am
#5 由 LEBNITZ
降水後的應力有錯,這樣算土壤有效應力只有扣到靜態水壓力,沒有扣到滲流水壓力。

Re: 104年 結構技師 土力一題

文章發表於 : 2019 2月 21 (週四) 9:27 am
#6 由 zbdijk6cf2
應該是沒有扣到超額孔隙水壓

Re: 104年 結構技師 土力一題

文章發表於 : 2019 2月 21 (週四) 10:38 am
#7 由 LEBNITZ

Re: 104年 結構技師 土力一題

文章發表於 : 2019 2月 21 (週四) 11:12 am
#8 由 zbdijk6cf2
依據terzaghi單向度壓密理論,土壤之壓縮係因孔隙水壓之排除.因此在算沉陷量的時候是以初期有效應力增量計算.

Re: 104年 結構技師 土力一題

文章發表於 : 2019 2月 22 (週五) 12:55 am
#9 由 CivilXman