1 頁 (共 1 頁)

擋土牆底上舉水壓力需計入嗎?

文章發表於 : 2009 10月 14 (週三) 11:45 am
#0 由 58880033
我在讀施國卿老師的基礎工程時.發現計算主動土壓力時.並沒有把擋土牆牆底的水壓力也一併可慮進去
但在就讀最近五年(93~97)土力.基礎.地質這本考古題時.
卻發現裡面的解答是把檔土牆底的水壓力也一併考慮進去計算~

想請問各位高手~有人知道什麼時候才要把牆底水壓力考慮進去
如果不考慮是否就是有錯?

文章發表於 : 2009 10月 15 (週四) 1:20 pm
#1 由 wutch
1.計算主動土壓力應無關牆底水壓力。
2.若檢討牆體傾覆安全係數時,考慮牆底水壓力則較保守,但也較複雜,因擋土牆左右2側滲流水壓
不同。
3.考試時間不足,牆底可假設左右2側為靜水壓呈梯型分佈。

文章發表於 : 2009 10月 15 (週四) 1:22 pm
#2 由 58880033
wutch 寫:1.計算主動土壓力應無關牆底水壓力。
2.若檢討牆體傾覆安全係數時,考慮牆底水壓力則較保守,但也較複雜,因擋土牆左右2側滲流水壓
不同。
3.考試時間不足,牆底可假設左右2側為靜水壓呈梯型分佈。


謝謝大大的回覆,我也覺得是採保守的算法
只是不知道寫答案時,會不會被扣點分@@"

文章發表於 : 2009 10月 16 (週五) 6:41 am
#3 由 CCPAUL
58880033 寫:謝謝大大的回覆,我也覺得是採保守的算法
只是不知道寫答案時,會不會被扣點分@@"



其實可以兩種都算給它,再建議採保守的算法,
比較不會被扣分,分析本來就是要考慮最保守的狀況嘛!