1 頁 (共 1 頁)

請問壓密應力問題...

文章發表於 : 2009 12月 23 (週三) 1:01 am
#0 由 maru
小弟最近在看考古題
關於壓密不排水的試驗相關題目
發現題目中的"壓密應力"<<< 這個題目給的已知值!
X華把它當 "主應力1" , 可是X力把它當 "主應力3"
(jolin) 傻眼,到底那個對,差很多說....
煩請各位前輩指導,感恩喔!!!

文章發表於 : 2009 12月 23 (週三) 8:47 am
#1 由 hitt1111
建議你在看這部分時,不要特別去注意是用那一個代號...
其實我自己在看這邊時,我都不管他..

第一..先去把公式推導一次..然後你會發現都是莫爾圓上的2個主應力...而且2個公式只是互換而以..
第二..如果你硬要記"主應力1" "主應力3"..等你看到三軸加壓,三軸解壓,側向伸張,側向解壓..你會更亂...

我自己的方式是..
值小的放"主應力3"..值大的放"主應力1" (其實我自己都是用水平主應力和垂直主應力)
怎麼判斷大小?..不管是SUU,UUU, CU,CD試驗..他都會跟你講.."加壓"到破壞時..應力為OOXX,
即然是"加壓"理所當然你要算的值一定會比題目給的大..所以放"主應力3",計算出"主應力1"
如果是"解壓"到破壞..那就要放在"主應力1"..要算的是"主應力3".."解壓"..最後值一定比較小

另外一提..這章的公式..我都是用基礎第1章的公式在記..記主動,被動..
3軸試驗在實驗步驗裡..先加圍壓後...圍壓固定後加軸差應力到破壞..
所以這部份..可以看成"被動土壓力"的破壞模式...
如果是"三軸伸張"或"側向伸張"時,圍壓後保持不變,"解壓"到破壞..不正是"主動土壓力"的破壞模式...
至於C是加還是減...
主動破壞時..因為土壤的凝聚力..會使破壞時的側向壓力減小一些..-2C
被動破壞時..因為土壤的凝聚力..必須出更大的力,連同凝聚力一併破壞掉..所以要大..+2C

文章發表於 : 2009 12月 23 (週三) 9:00 am
#2 由 kenjichiou
三軸試驗中,圍壓階段之排不排水稱壓不壓密,軸差階段之排不排水稱排不排水,
原則上在解這類型的題目都以圍壓階段之應力為3,加軸差階段之應力為1,
但有例外,當題目為模擬現地狀況時,而變更軸差施加方式(例如軸向解壓、徑向解壓),
考慮試體"曾經"受力狀態,則圍壓階段之應力為1,加軸差階段之應力為3,
以上供你參考。

文章發表於 : 2009 12月 24 (週四) 3:23 pm
#3 由 普通大學
通常三軸試驗分二階段

首先施加圍壓(主應力3)

然後施加軸壓(主應力1)至破壞

不管任一階段,如果允許試體水分排出,土壤受到壓實強度就會提高,即所謂之壓密現象

所以字面既為壓密不排水(CU)實驗

壓密為第一階段施加圍壓時發生

壓密應力應為(主應力3)


建議:了解實驗進行步驟

對於本章解題會有相當幫助^^

文章發表於 : 2009 12月 24 (週四) 4:34 pm
#4 由 myworldnewrule
上面的試驗程序,我再簡述一下三軸程序,
原則都是下列飽和、壓密、試驗3階段:

1.先飽和:不論CD、CU或SUU都要飽和至90%以上;不飽和UUU除外,擠出直接做。
2.壓密與否(主應力3):CD、CU需壓密(或稱壓密排水,不加軸差壓),SUU、UUU省略壓密。
3.加軸差壓進行試驗(主應力1)致破壞;進行時(主應力3)固定不變。


上述2.就是圍壓階段之排不排水,也稱壓不壓密;土壤受到壓實強度就會提高。
上述3.軸差階段依試驗排不排水,再分排水CD或不排水CU、SUU、UUU試驗。