1 頁 (共 1 頁)

急問各位前輩,有關擋土排樁的設計

文章發表於 : 2010 7月 14 (週三) 4:54 pm
#0 由 softball
目前遇到一個擋土排樁的設計案
地層資料:卵礫石夾細砂;濕土單位重2.2t/m3;地下水位於地表下1公尺處
地表負載:4層樓加強磚造的房子(估計4t/m2)

未來要在4層樓加強磚造的房子的旁邊約1m的地方
開挖 寬約2.5m 深1.6m 的管溝 沿線大約200公尺
因為怕造成有鄰損的問題
所以要設置擋土排樁(預壘樁+鋼筋籠)

想請教前輩們
這類的排樁要如何計算(能夠當成鋼板樁來計算嗎?)
或是有前輩有這類的計算範例是不是可以給小弟參考一下~謝謝~

Re: 急問各位前輩,有關擋土排樁的設計

文章發表於 : 2010 7月 15 (週四) 12:56 pm
#1 由 zakkpeng
softball 寫:目前遇到一個擋土排樁的設計案
個人的做法會先設定排樁長度
依規範先check貫入深度及開挖底部安全
而後設定強度、間距、尺寸
用RIDO跑出樁的最大彎矩及剪力
然後再設計鋼筋
PS:無水平支撐其實用手算應該也可以 (GOODJOB)