版上的前輩們您好,請教2個施工上的問題:

發表於 :
2011 5月 29 (週日) 9:18 pm
#0 由 m41614
各位前輩們,這是一件護岸工程,問題如下:
1.PC樁長4m、外徑30cm,採用鑽掘式的(怪手頭換螺旋鑽桿),若樁入土約3.5m深,那鑽掘時應鑽3.5m還是小於3.5m?考量樁頭呈圓錐狀。
2.於護岸設置伸縮縫時,鋼筋是否需截斷?(課本上都寫需截斷),因考量牆身需承受土壓力,鋼筋截斷後(形成弱面)是否會影響牆身的安全性?
請各位前輩指點,菜鳥感激不盡~

發表於 :
2011 5月 29 (週日) 9:37 pm
#1 由 WMH
1.PC樁長4m、外徑30cm,採用鑽掘式的(怪手頭換螺旋鑽桿),若樁入土約3.5m深,那鑽掘時應鑽
3.5m還是小於3.5m?考量樁頭呈圓錐狀。(一般包商都會小於3.5m,但在學理上大於3.5m比較
好)
2.於護岸設置伸縮縫時,鋼筋是否需截斷?(課本上都寫需截斷),因考量牆身需承受土壓力,鋼筋截斷後(形成弱面)是否會影響牆身的安全性? (鋼筋可以不截斷當然會較好,但一般護岸工程長度應該很長,鋼筋不截斷應該不太可能;鋼筋截斷當然會影響牆身的安全性,因此需依設計圖說或規範規定的位置去做截斷)
以上~

發表於 :
2011 8月 09 (週二) 10:37 am
#2 由 samsam
技術規則上要求伸縮縫處鋼筋一定要斷,我認為絕對沒有安全的問題.可從檢核項目去了解

發表於 :
2011 10月 06 (週四) 8:53 am
#3 由 jackmailbox
1. 預掘植入式基樁依一般之施工規範標準,鑽掘孔徑應略大於樁徑。
2. 您的樁是鑽孔完直接植入?若是,其承載力恐怕堪虞。
3. 鋼筋當然要截斷,否則就失去設置伸縮縫的意義了!
4. 鋼筋截斷後並不會形成什麼弱面,只會使原本護岸因鋼筋牽制的整體行為,變為每段獨立的行為,其應該是利大於弊的。況且設計時也是以單位長度在計算其行為。