▼ 參考資料
(施國欽-大地工程一.第6版之7-146頁)
[稍微將題目改動~省略第一小題]
某飽和黏土自土層取樣後(取樣前在土層內該點總垂直應力為180kN/m^2 總水平應力130kN/m^2,孔隙水壓40kN/m^2),試樣內部的孔隙水壓為u=-120 kPa、
σ'v=σ'h=120 kPa,總應力為0,其Skempton孔隙壓力A為0.6,若利用此試樣進行圍壓分別為100、200、300 kN/m^2的飽和壓密排水三軸試驗,假設第一次試驗求得有效應力相關之剪力強度參數為c'=18 kN/m^2 與ψ’=23∘,試問若將此土樣進行飽和不壓密不排水三軸試驗,其與總應力相關之參數為c與ψ何?
施老師的書是解
因SUU試驗ψ=0
Δu=AΔσd=0.6*Δσd
Δσ’1=Δσd-Δu=0.4Δσd
Δσ’3=0-Δu=-0.6Δσd
σ’1=120+0.4Δσd
σ’3=120-0.6Δσd
最後用
σ’1=σ’3*Kp’+2c’*(Kp’)^1/2
解Δσd
在以Su=Δσd /2 求解
其中我有疑惑的是
為什麼進行SUU試驗但是施老師解的是 Δu=AΔσd
而非Δu=BΔσ3+ AΔσd
不壓密的情況下 圍壓產生的BΔσ3不是會存在嗎?
有請版上的諸位高手幫小弟解惑了
謝謝