有關高壓噴射止水樁灌漿流量問題

最近碰到一個問題
高壓噴射止水施工 規範規定
1.鑽桿迴轉速度不得大於 15 圈/分鐘
2.噴射泵送壓力應大於 180 kgf/分鐘
3.鑽桿上升速度不得大於 50 cm/分鐘
4.高壓泵出漿量應大於 60L/分鐘
前三項都有紀錄 但第四項施工時只紀錄壓力表 沒紀錄流量計讀數
業主質疑施工品質 有經驗公式可依現有資料反算出漿量嗎?
