▼ 參考資料
stevenkao68 寫:<a href="http://littlekao.pixnet.net/album/photo/71734098-1"><img src="http://pic.pimg.tw/littlekao/1367547452-1626396291_n.jpg?v=1367547457"></a>
貼上圖片,大家看那頂端,兩支鋼筋高差只差60公分左右,
且在同一層搭接,會不會太扯了!
此為一般三樓半之集合住宅,
現高度應是二樓,
有可能是這樣搭接嗎?????
一般來講,搭接處在樓板與樓板之間,我們都用1.3*Ld,
據你的照片來看,頂處的鋼筋搭接處,應該在上層樓板與柱的結合處,搭接長度應該使用1.7*Ld。
你現在的疑問應該是,搭接處為什麼在同一斷面?是嗎?
基本上他有使用交錯搭接,同一斷面的鋼筋沒有同時使用搭接。
至於為什麼只差60cm,你可以算看看Ld的計算方式?再想60cm是否足夠。