1 頁 (共 1 頁)

鋼筋搭接頂層鋼筋是要如何定義

文章發表於 : 2013 10月 31 (週四) 4:44 pm
#0 由 DANNY591
各位先進 請幫忙解惑
鋼筋搭接頂層鋼筋依
中國土木水利工程學會 所出的[混凝土工程設計規範與解說](土木401)
第五章 鋼筋之伸展與續接 內5.3解說 頂層鋼筋....其下方混凝土一次澆置厚度大於30cm者.
疑問是牆之水平鋼筋搭接也要比照嗎?(ld*1.3倍)
基礎及梁側腰筋是否也是要加1.3倍搭接長度
這樣跟之前習慣有落差
規範內又說解說是頂層鋼筋下方會積水及氣泡會降低握裹強度
可是側邊鋼筋距混凝土面也沒有超過7.5cm 這樣還會積氣泡嗎??

(XD) 現在遇到監造要求要加鋼筋 (不要啊)
請那位大德能幫忙解惑 最好有相關依據能佐證

Re: 鋼筋搭接頂層鋼筋是要如何定義

文章發表於 : 2013 11月 01 (週五) 1:34 am
#1 由 Richmode

Re: 鋼筋搭接頂層鋼筋是要如何定義

文章發表於 : 2013 11月 01 (週五) 11:52 am
#2 由 劉東
您大概跟監造的感情不是很好的樣子吧~~~(開個小玩笑)
之前小弟在現場也是曾經心裡有過這樣的問題,不過當時是營造廠人員,所以我沒找死,沒特別去問監造。
不過後來有遇過設計技師直接把牆搭接長度表直接畫在鋼筋標準圖裡面的,這個就無爭議了~~
我個人以前做的方式是
1.樑腰筋,都沒有撿搭接,都以過柱埋設長(LD)為主,鋼筋工可以綁,到邊柱就可插多少就插到底。
2.牆及其他,能不搭接就不搭接,都盡量弄成轉角的時候用24db彎鉤的方式去處理,要不然就過柱埋設長(LD),若有搭接,因為都是用集中搭接的多,本身就是都用加長的了。
遇過的監造、或技師都很少針對牆、腰筋、側裙的搭接長去做要求,但如果真的拿規範出來,還不知道要怎麼去跟他說。
唯一可能他聽的下去的是,你再加鋼筋的話,變成束筋,照理搭接長還要在加長,假設你是15CM的牆,不就一堆鋼筋,特別是門窗開口補強的地方???這樣好嗎? 有些有最大鋼筋量限制的構材,不就很夭壽????
風險是......他老大就叫你拆掉重做.......
另外你可以去問原來設計技師的見解,說不定他也不在乎....握裹力跟鋼筋直徑也有關係,說不定他本來就配比較大號的鋼筋了,他老大認為沒問題就沒問題囉

另外假設鋼筋的下緣算起來離模板29.95CM,請問那要用哪一種????.....嘿嘿

Re: 鋼筋搭接頂層鋼筋是要如何定義

文章發表於 : 2013 11月 06 (週三) 9:31 pm
#3 由 DANNY591
(石化) 感恩