Re: 請問 電梯結構施作完成 電梯器材卻無法裝設 應該如何處置

發表於 :
2013 11月 29 (週五) 7:37 pm
#1 由 a953969430
是淨空間太小嗎??..
還有你所謂的電梯結構是指RC電梯坑牆面還是內部再裝設的鋼骨結構呢??
如果是RC牆面那就糗大了喔..
可能當初套圖沒套好..
就在看看2次結構.
就是鋼構部分是否可以修掉..
或可能需更改電梯尺寸...
如果是2次結構空間太小..
就把鋼樑位置修改調整..或許可以解決.....
Re: 請問 電梯結構施作完成 電梯器材卻無法裝設 應該如何處置

發表於 :
2013 12月 02 (週一) 11:56 am
#2 由 劉東
個人比較傾向建議你改電梯,除非是工廠用電梯(工廠用電梯大概要求沒那個大了),要不然一般電梯應該都有所謂的裝修層,裝修層應該一邊厚度有5CM~10CM左右,兩邊合起來應該有10CM~20CM讓你去偷,客製化的電梯雖然多花錢,但較不影響你原本的結構,也比較不會有打或補強的時候,所造成的工安問題,但如果是整支樑都做錯邊了,可能會高達70CM以上,那大概仙來也沒醫,.....也許在業主的同意之下,可能要動到建築師做法規檢討,來證明你的電梯變小會符合法規需求看看有沒有這個可能了......
個人覺得除非是鋼結構室外型電梯,較可改結構外,只要是室內型的,一改結構就是工程浩大,特別是大樓住宅,電梯間的樑柱都相對粗,一打就非常不好笑了......