型鋼支撐加壓時,土壓計 與 分表壓力值 不同

主要是以背頌為主的考科。
發表回覆
4 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

型鋼支撐加壓時,土壓計 與 分表壓力值 不同

文章由 sxscts » 2014 4月 09 (週三) 8:38 am

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

各位前輩好:

小弟目前工地使用順築工法.型鋼支撐時,在加壓時,加壓設備的分表 與 裝設在支撐的土壓計壓力值差異極大(分表已經過換算),在結構圖上寫著" 支撐預壓 80t/支 ",那在此兩處顯示壓力不同,應以何者為準???

ps分表數值已達80,但土壓計約為50
sxscts
初階會員
初階會員
 
文章: 5
註冊時間: 2011 12月 16 (週五) 11:44 pm
回頂端

Re: 型鋼支撐加壓時,土壓計 與 分表壓力值 不同

文章由 IPC » 2014 4月 11 (週五) 9:40 pm

在預壓前,全部分表須送檢驗,土壓計亦須作抽樣檢驗,如此兩者施預壓後,其壓力值只會有些微差距(約10T以內).
倘若分表使用時間過久(超過半年),其與土壓計的值會越來越大,此時,分表須再送驗或更換.一般而言,土壓計會較為準確,除非抽樣送驗後,其線性誤差太大,則必需更換不同廠牌.
IPC
初階會員
初階會員
 
文章: 9
註冊時間: 2012 12月 23 (週日) 12:22 pm
來自: 台南市
回頂端

Re: 型鋼支撐加壓時,土壓計 與 分表壓力值 不同

文章由 sxscts » 2014 4月 13 (週日) 6:07 pm

感謝 IPC 大大回覆。

順便補充一下現場的情形,土壓計的值皆為略小於分表,那要主張讓土壓計到達設計壓力嗎???
sxscts
初階會員
初階會員
 
文章: 5
註冊時間: 2011 12月 16 (週五) 11:44 pm
回頂端

Re: 型鋼支撐加壓時,土壓計 與 分表壓力值 不同

文章由 IPC » 2014 4月 15 (週二) 12:41 pm

是的.一般而言,土壓計較分表準確,分表壓力值其實僅供參考,應以土壓計為主,當遇到有些區段無配置土壓計時,可用先前分表與土壓計所測得之值的關係,作為本區段修正分表預壓值的參考;況且監測管理值亦以土壓計所測得之軸力值為管理對象.
另外,預壓值為40%~70%的設計軸力值,一般都取50%.
IPC
初階會員
初階會員
 
文章: 9
註冊時間: 2012 12月 23 (週日) 12:22 pm
來自: 台南市
回頂端


發表回覆
4 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 土木施工法、工程材料、營建管理

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作