型鋼支撐加壓時,土壓計 與 分表壓力值 不同

發表於 :
2014 4月 09 (週三) 8:38 am
#0 由 sxscts
各位前輩好:
小弟目前工地使用順築工法.型鋼支撐時,在加壓時,加壓設備的分表 與 裝設在支撐的土壓計壓力值差異極大(分表已經過換算),在結構圖上寫著" 支撐預壓 80t/支 ",那在此兩處顯示壓力不同,應以何者為準???
ps分表數值已達80,但土壓計約為50
Re: 型鋼支撐加壓時,土壓計 與 分表壓力值 不同

發表於 :
2014 4月 11 (週五) 9:40 pm
#1 由 IPC
在預壓前,全部分表須送檢驗,土壓計亦須作抽樣檢驗,如此兩者施預壓後,其壓力值只會有些微差距(約10T以內).
倘若分表使用時間過久(超過半年),其與土壓計的值會越來越大,此時,分表須再送驗或更換.一般而言,土壓計會較為準確,除非抽樣送驗後,其線性誤差太大,則必需更換不同廠牌.
Re: 型鋼支撐加壓時,土壓計 與 分表壓力值 不同

發表於 :
2014 4月 13 (週日) 6:07 pm
#2 由 sxscts
感謝 IPC 大大回覆。
順便補充一下現場的情形,土壓計的值皆為略小於分表,那要主張讓土壓計到達設計壓力嗎???
Re: 型鋼支撐加壓時,土壓計 與 分表壓力值 不同

發表於 :
2014 4月 15 (週二) 12:41 pm
#3 由 IPC
是的.一般而言,土壓計較分表準確,分表壓力值其實僅供參考,應以土壓計為主,當遇到有些區段無配置土壓計時,可用先前分表與土壓計所測得之值的關係,作為本區段修正分表預壓值的參考;況且監測管理值亦以土壓計所測得之軸力值為管理對象.
另外,預壓值為40%~70%的設計軸力值,一般都取50%.