1 頁 (共 1 頁)

[影片] 典寶溪淨空限制全套管基樁施工

文章發表於 : 2008 4月 10 (週四) 6:54 pm
#0 由 sandaniel.tw


土木施工法很難背嗎?
看這個影片,花十分鐘看完這影片,應該有知道全套管到底怎麼施作了。

比較特殊的就是在橋下施作全套管,因為全套管施作位置剛好在橋下,所以機具受到現場工地的限制。

這影片是中華顧問工程司新高段監造計畫辦事處攝製。

文章發表於 : 2012 11月 13 (週二) 4:30 pm
#1 由 chienlin
真棒的影片!

想要請教各位先進 (因為沒有)
套管要何時才能拔除呢?
是混凝土高度夠了 就隨著特密管往上拔
還是說 要等混凝土初凝 才能緩慢拔除
或者 整隻都灌完 再一次往上拔?

謝謝各位

文章發表於 : 2012 11月 15 (週四) 1:56 pm
#2 由 劉東
chienlin 寫:真棒的影片!
想要請教各位先進 (因為沒有)
套管要何時才能拔除呢?
是混凝土高度夠了 就隨著特密管往上拔
還是說 要等混凝土初凝 才能緩慢拔除
或者 整隻都灌完 再一次往上拔?
謝謝各位


套管有厚度,像我之前做的大概有9CM厚,所以要邊灌邊抽,混凝土才能流到鋼套管所佔的位置
第一次先抽特密管再抽套管,但之後特密管總是會維持比留著的套管深
假設做直徑1.5M長度30M基樁,使用3截套管每截長度10M,特密管每支6M共5支
最下截鋼套管佔的理論體積為(1.59^2-1.5^2)*3.14/4*10=2.2立方米
基樁下截理論體積為1.5^2*3.14/4=17.7立方米
合計理論體積為2.2+17.7=19.9約20立方米
所以通常配合混凝土每車載量並保守多取一車,例如假設每車載6立方米,那會抓4台車24立方米的時候,準備抽套管(當然會先量高度,確定無誤後才抽,抽完還得再量一次,確定下降的混凝土面未超過特密管管底,不過除非鑽掘的時候鯊魚頭比套管先行導致超挖,要不然一般不會出問題)

所以順序為
1.灌到24立方米
2.拔第一截特密管
3.拔第一截套管(此時特密管尚維持在第二截套管下4M處,每截套管抽起時,特密管一定維持在剩下的套管管底之下)
4.混凝土面會下降,量看看下降多少,是不是如同預料
5.重複直至灌完,最後一截特密管一定最後才拔

短樁應該可以一次灌滿再拔套管(我有做過的是20M做一次拔的),但是長樁不行,第一個是可能拔不起來,第二個是可能鋼筋籠會一起上來。

大概是這樣吧,若有誤謬尚請版上先進不吝指正,謝謝 (bingo)

文章發表於 : 2012 11月 20 (週二) 12:01 pm
#3 由 chienlin
感謝您以實務經驗講解過程