文章由 badbull » 2016 2月 03 (週三) 10:53 am

加入土木人討論區粉絲團


就小弟之了解,施工縫主要是因為混凝土需分次澆置而需設置之介面,就查詢相關資料,很多皆說明因為受力及止水上之考量,混凝土以一次搗築為佳、施工縫應該越少越好。

但是就擋土牆而言,公共工程綱要規範或者是常見之擋土牆設計圖說,反而規定XX距離(例如10m)之內需設置施工縫(不是伸縮縫喔),是否有矛盾之處?實在是百思不得其解?
badbull
新註冊會員
新註冊會員
 
文章: 1
註冊時間: 2016 2月 03 (週三) 10:39 am
回頂端

Re: 有關施工縫的問題-疑惑及矛盾???

文章由 fancsa » 2016 2月 04 (週四) 8:05 am

個人淺見是 一般擋土牆的設計主筋是垂直向 水平筋為溫度鋼筋 若無切開水平筋的重要性就重要了 那水平筋就需特別設計為主筋了 除了這之外應也有施工性,熱脹的問題 或過長有地震力扭矩的問題 個人設計時為了簡化設計 就會採用切開的設計 簡單的圖面與施工性 也是設計人的重要考慮 因較複雜的圖面 施工容易出錯
fancsa
初階會員
初階會員
 
文章: 24
註冊時間: 2015 2月 01 (週日) 3:13 pm
回頂端

Re: 有關施工縫的問題-疑惑及矛盾???

文章由 black430 » 2016 2月 05 (週五) 9:25 am

公路橋梁設計規範
6.2 擋土牆
6.2.6 伸縮縫及收縮縫
不論重力式或鋼筋混凝土擋土牆,至少每隔9m應設置一道收縮縫,每隔27m應設置一
道伸縮縫。

你說的應該是收縮縫 去查一些施工規範
好像主要是避免混擬土澆置至硬固後所產生的乾縮裂縫