1 頁 (共 2 頁)

瀝青混凝土工程-蓋砂問題

文章發表於 : 2009 11月 03 (週二) 10:25 am
#0 由 juney
瀝青混凝土作業,噴灑透層時
施工網要規範有提到「蓋砂」部份
「天雨或緊急開放交通,可鋪一層細砂(通過#4篩)...
鋪設AC時,再將多餘細砂掃除...」
想問的是
實務上,各位的工地有這樣做過嗎?

AC廠跟我說要鋪柏油砂才可以
施工網要沒寫清楚....(?)
我是持保留態度
想請教諸位高見
謝謝

文章發表於 : 2009 11月 10 (週二) 12:03 am
#1 由
juney:
「AC廠跟我說要鋪柏油砂才可以
施工網要沒寫清楚....(?) 」
????不知何意

「可鋪一層細砂(通過#4篩)... 鋪設AC時,再將多餘細砂掃除」
這我倒是做過
主要原因是透層噴灑過量,用砂吸點油回來,
以免AC鋪好後,造成路面冒油(路面有一塊塊黑色膠泥)的現象。

冒油:若透層的油過多,油無法向下滲級配基層時,
   在通車承受反覆載重後,
   透層的油會循AC空隙往上竄的現象。

冒油這種情況會造成路面摩擦係數降低,衍生煞車距離加長,
是不優的施工。

文章發表於 : 2009 11月 10 (週二) 12:13 am
#2 由
附帶說一下,有時候AC配比不當,AC本身用油過量,也會有冒油的情況。

文章發表於 : 2009 11月 10 (週二) 1:03 pm
#3 由 juney
AC廠的說法是
若鋪細砂,往後AC與底層級配會有一層弱面
他認為施工綱要裏,細砂應該要改為柏油砂
鋪柏油砂的話,與AC黏結性較好

文章發表於 : 2009 11月 12 (週四) 12:06 am
#4 由
可否公布哪家AC廠,
若認識的,我打電話去罵他亂講話
若不認識的,就保佑我自己不要看到他們的工程。
(XD)
算了,還是不要知道比較好,免得惱人!

相信規範吧!請把規範對透層用量的規定,
以及我的緣由說明,綜合參酌一下,
大概就知道誰對了。

要不,你就再參考高速公路局與公路總局的施工規範(網路可下載)比較看看就知道了啦。

文章發表於 : 2009 11月 12 (週四) 12:10 am
#5 由
還有,柏油砂可以再吸油嗎?不行吧!
另外,細砂吸油之後,是應該要掃除,不能殘留在透層上面。透層噴灑量合乎規範也不要覆砂。

若是你說天雨或緊急開放交通,可鋪一層柏油砂
我不認為那是有效的。
(XD)

文章發表於 : 2009 11月 13 (週五) 3:20 pm
#6 由 juney
胡 寫:還有,柏油砂可以再吸油嗎?不行吧!
另外,細砂吸油之後,是應該要掃除,不能殘留在透層上面。透層噴灑量合乎規範也不要覆砂。

若是你說天雨或緊急開放交通,可鋪一層柏油砂
我不認為那是有效的。
(XD)

如果透層噴灑後,其中一段路不能封閉交通
那該如何處理?
謝謝

文章發表於 : 2009 11月 13 (週五) 11:21 pm
#7 由
一般的規範會寫道:
「透層噴灑後應靜置24小時」
其目的,是讓油可以充分滲透到級配當中,達到結合目的,
當然,有很多養護工程是做不到的,
所以,須立刻開放交通的施工,乾脆在透層噴灑後,就直接鋪壓AC了吧!
【所以,養護工程的規範最好要把做不到的透層靜置規定拿掉,以免不符合規範】

至於柏油砂,結構強度過低,若作為臨時承重,鋪稍厚易生車轍,反而難看,
倒不如不用了吧。

文章發表於 : 2009 11月 13 (週五) 11:48 pm
#8 由
不過,有一事請問,
若為養護之AC刨鋪工作,應該是刨一層、鋪一層AC,用黏層結合AC就好了,
怎會用到透層,
難道現在有這麼精實的養護設計?會將AC刨到級配面?
(失魂)
莫非我已經脫離工地太久,不符現實了?

文章發表於 : 2009 11月 16 (週一) 12:59 pm
#9 由 juney
胡 寫:不過,有一事請問,
若為養護之AC刨鋪工作,應該是刨一層、鋪一層AC,用黏層結合AC就好了,
怎會用到透層,
難道現在有這麼精實的養護設計?會將AC刨到級配面?
(失魂)
莫非我已經脫離工地太久,不符現實了?

是道路拓寬工程
謝謝大哥以上的寶貴意見
AC工作看似簡單
實際上又有很多的學問在裡頭...