1 頁 (共 1 頁)

配筋從12支變10支要怎麼接啊?

文章發表於 : 2011 5月 11 (週三) 12:41 am
#0 由 予愁
最近看到一張結構圖,柱的配筋1樓12支(每面各4支),可是到2樓時變10支(有2面各少1支),請問交接處要如何施工才有辦法由12支變10支?

Re: 配筋從12支變10支要怎麼接啊?

文章發表於 : 2011 5月 11 (週三) 10:10 am
#1 由 劉東
予愁 寫:最近看到一張結構圖,柱的配筋1樓12支(每面各4支),可是到2樓時變10支(有2面各少1支),請問交接處要如何施工才有辦法由12支變10支?


把那兩支切斷就可以了,然後原來留下來的那兩支綁的時候慢慢拉回到中間(維持鋼筋平順)。

不建議用規範上1:6的方式去彎折,因為通常彎起來都不好施工也彎不漂亮~

那兩支切斷地方之決定,要符合規範的Ld或Ldh的相關規定,以前被建設公司要求要多一樓才切,不過該樓那隻鋼筋就沒有放繫筋就是了....

文章發表於 : 2011 5月 12 (週四) 9:41 pm
#2 由 shfa1
個人想法
不救把兩隻接到樓程高
其它的繼續接上去

只是個人想法沒有實際經驗