1 頁 (共 1 頁)

[請益] 混凝土修補

文章發表於 : 2011 8月 01 (週一) 7:46 pm
#0 由 AlexChen
版上前輩們您好!

混凝土修補有以下兩大點:

(1) 缺陷表面修補

(2) 螺栓洞與擊條孔修補

請問【擊條孔】是什麼呢?

麻煩不吝嗇告知,謝謝!

文章發表於 : 2011 8月 01 (週一) 8:22 pm
#1 由 94340327
我這邊工地都用無收縮或是環氧樹酯...擊條孔應該是鷹架要跟牆壁結合用的~~

文章發表於 : 2011 8月 01 (週一) 9:41 pm
#2 由 AlexChen
94340327 寫:我這邊工地都用無收縮或是環氧樹酯...擊條孔應該是鷹架要跟牆壁結合用的~~


謝謝前輩不吝嗇告知,謝謝!

不知道還有沒有其它解釋呢?

也就是說【擊條】是鷹架扣住牆面所設置的裝置囉?

文章發表於 : 2011 8月 01 (週一) 10:19 pm
#3 由 94340327
對呀~不然鷹架那麼高不把他跟牆壁繫在一起會倒呢

在模板組好灌漿前就可以先預埋套管或是3號鋼筋了

不然就要用壁虎...不過挺危險的

文章發表於 : 2011 8月 02 (週二) 7:49 am
#4 由 AlexChen
94340327 寫:對呀~不然鷹架那麼高不把他跟牆壁繫在一起會倒呢

在模板組好灌漿前就可以先預埋套管或是3號鋼筋了

不然就要用壁虎...不過挺危險的


謝謝前輩不吝嗇告知,謝謝!

但是後學翻書仔細看了一下,是【擊條孔】,不是【繫條孔】,

所以一時之間看不出字面上的意思。

文章發表於 : 2011 8月 02 (週二) 9:26 am
#5 由 劉東
AlexChen 寫:
94340327 寫:對呀~不然鷹架那麼高不把他跟牆壁繫在一起會倒呢

在模板組好灌漿前就可以先預埋套管或是3號鋼筋了

不然就要用壁虎...不過挺危險的


謝謝前輩不吝嗇告知,謝謝!

但是後學翻書仔細看了一下,是【擊條孔】,不是【繫條孔】,

所以一時之間看不出字面上的意思。


書上講的應該是模版的固定螺桿,兩片模板借由螺桿對鎖,拆模後螺桿位置的修補。一般為考量成本,在内牆或隔間牆的部份,會配合放類似吸管的東西,拆模後螺桿可輕易抽出,並回收使用,但會留下個孔洞,所以一般小弟以前遇到的業主或建設公司,都嚴禁使用於外牆或水箱等見水部位。

而比較謹慎的業主會要求那些小洞也要確實填補(很麻煩就是了),他的理由是那些吸管有可能緊臨鋼筋,所以該部鋼筋沒有保護層,久了會生鏽...... (石化) ,所以後來我以前的公司都要求不要放吸管,螺桿部位好一點的就打個凹槽防水粉刷,隨便一點的就直接粉刷過去了....... (XD)

繫條孔比較類似這個,擊條孔疑為錯別字,你在奇摩搜尋打繫條孔會出現混凝土丙級技術士的考題

尚請參考 (bingo)

文章發表於 : 2011 8月 02 (週二) 9:50 am
#6 由 jasonh714
AlexChen 寫:
94340327 寫:對呀~不然鷹架那麼高不把他跟牆壁繫在一起會倒呢

在模板組好灌漿前就可以先預埋套管或是3號鋼筋了

不然就要用壁虎...不過挺危險的


謝謝前輩不吝嗇告知,謝謝!

但是後學翻書仔細看了一下,是【擊條孔】,不是【繫條孔】,

所以一時之間看不出字面上的意思。


跟鷹架連接的叫繫牆桿或用三分鋼筋

模板束模在用的叫螺桿或用三分鋼筋 (交出來)

文章發表於 : 2011 8月 02 (週二) 10:22 am
#7 由 AlexChen
謝謝:94340327、劉東、jasonh714前輩!

謝謝以上前輩不吝嗇告知,後學在此感激不盡,真的非常謝謝,後學大致上瞭解了,謝謝!