預鑄混凝土排樁 有請教 謝謝各位

發表於 :
2011 8月 14 (週日) 2:39 am
#0 由 kuoch33
小弟目前施工法上課---九華 嚴銘(亦是許老師)
他上的 預鑄混凝土擋土排樁 施工步驟內容是說
挖一個"槽"
槽中灌滿水泥砂漿
再把預鑄混凝土樁放進去定位
優點是止水性佳
(Q1:既然可以挖一個槽 何不做成連續壁呢)
Q2:好疑惑
不是應該 挖一個洞
把樁安置(壓入 振動打入)進去嗎
還是我太阿呆
根本就會錯老師的意思
Q3:是否有人可以提供 國家考試版的施工步驟 ,優缺點 給小弟
肛恩 各位大大
Re: 預鑄混凝土排樁 有請教 謝謝各位

發表於 :
2011 8月 14 (週日) 8:49 am
#1 由 michael5205
kuoch33 寫:小弟目前施工法上課---九華 嚴銘(亦是許老師)
他上的 預鑄混凝土擋土排樁 施工步驟內容是說
挖一個"槽"
槽中灌滿水泥砂漿
再把預鑄混凝土樁放進去定位
優點是止水性佳
(Q1:既然可以挖一個槽 何不做成連續壁呢)
我想預鑄的工法類應該主要是時間縮短吧
你如果要做連續壁那還得弄一台MASAGO 導溝 穩定液的控制等等
如果空間不大又只有一點點地方,作連續壁不是太麻煩了嗎?
以上是小弟的一些小小觀念 有錯請各位見諒

發表於 :
2011 8月 15 (週一) 12:47 am
#3 由 kuoch33
謝謝樓上兩位賢拜...
小弟的問題 迎刃而解...

發表於 :
2011 8月 27 (週六) 1:35 am
#4 由 kcy1017
小弟做過混凝土擋土排樁在這邊跟大家分享
如果有錯的話可以多指教
Q1:既然可以挖一個槽 何不做成連續壁呢?
第一這個就考慮到深度跟費用的問題
排樁其實比連續壁便宜太多了
我記得我當初的工程樁大概花了四五百萬左右吧~不含材料錢喔.
鋼筋用量幾頓我忘了那時我剛做工程所以沒去記
現在這個工地光是連續壁我才把鋼筋算完要兩百六十幾噸~這個工地是以前那個做排樁的工地
大概不到1/15左右~用的鋼筋嚇死人了~如果你是老闆你要選用哪種當然是便宜的只要在擋土壁容許安全情況當然選便宜的.
在來排樁有限制的超過10m多的開挖就別再用了~很危險,換是連續壁50m深也是ok
所以選用工法其實是看深度跟現地的地層.
雖說樁止水性加我看也還好而已其實是後面用多做了一個ccp的關係不然我看樁止水沒有連續壁來的好(在連續壁完整的情況下喔).
其實有朋友說做個導溝我覺得不錯可以控制精度,但是我覺得沒有工地會這樣做
一.要先開挖做導溝要錢還要做鋪面
二.當鑽掘機把土給嘎出來,我看導溝也不見了一堆土跟大便一樣的在旁邊
三.導溝是給壁體及機器控制精度的那種鑽掘機其實跟H型鋼一樣靠人拉水線就ok了而且機器在下去的
地方可能導溝做剛好會A到所以導溝要做大一點~那做大一點搞不好鑽下去還是偏的話那就失去導溝的意義了.
Q2:好疑惑
不是應該 挖一個洞
把樁安置(壓入 振動打入)進去嗎
樓上大大說的沒錯預鑄可以縮短工期,你說壓入振入是ok沒錯但是
如果地層是很硬的呢?搞不好打下去那樁也壞了~不壞搞不好都打偏了.所以當然是要挖一個洞放進去會比較好,那會用到槽中灌滿水泥砂漿我想的兩個可能
一穩固樁位及增加摩擦
二.止水
---------------------
第二個止水比較可能
因為我不太相信預鑄能止水,我們在工地現場做下去的樁都還要ccp去止水預鑄哪有可能排的那麼好
水都不會滲入,然後最後樁頭的地方全部聯結做一條很長的樑,通常稱那是壓樑,這樣才有群樁效應
-----------------------------
以上是個人經驗跟自己有看一些書有錯請大家多多指教