關於一般建築工程中的地梁問題

文章發表於 : 2011 8月 24 (週三) 1:29 pm
#0 由 RSkywalker
地梁一般搭接區都是在上層主筋L/4,下層主筋2/L處,

請問版上的的大大們,地梁他的受力情況和主要用途是如何?

是承受土壤的反力嗎?所以才會跟一般連續梁相反?

搞不清楚的後學誠懇發問中。

文章發表於 : 2011 8月 27 (週六) 9:23 am
#1 由 kcy1017
傳統的梁都為上受壓下受拉
但是整棟樓的自重都是由柱傳遞
到基礎,然再由基礎版傳遞力量給
土壤,土壤受到力作用也傳遞一個
力量給基礎版,所以基礎版的底部
就受到壓力的作用,所以會與傳統
的樑受力相反,所以在搭接的方式
與樓上層剛好相反.
因基礎底部所受的力量非常大是整
結構體的力量所以需要的筏基版與
地樑相對的都比樓上還來的大很多
----------------------------
個人淺見,有錯請多指教謝謝