連續壁鋼筋預留筋

主要是以背頌為主的考科。
發表回覆
2 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

連續壁鋼筋預留筋

文章由 shfa1 » 2011 8月 25 (週四) 9:56 pm

加入土木人討論區粉絲團

▼ 參考資料

請問邊樑與邊柱鋼筋預留筋
的錨定要留多長在連續壁內(查表似乎都查不準,有人有否教導一下如何查表嗎)
要留多長在柱或邊樑上
留的柱垂直方向隻數是依照柱的繫筋數嗎
那水平方向隻數是依照繫筋還是繫筋加兩邊箍筋數

2.那周邊邊樑的預留筋長度又是如何算



請有經驗或有先進可否指點
此方面的鋼筋量計算該如何算


謝謝
shfa1
土木人二星會員
土木人二星會員
 
文章: 203
註冊時間: 2007 7月 16 (週一) 1:10 am
回頂端

文章由 kcy1017 » 2011 8月 27 (週六) 9:50 am

邊樑與邊柱鋼筋預留筋
分成兩個部分
柱的部分有些主筋已經在壁內的就灌掉了
剩下在壁外的支數要跟壁內相加等於配筋上的數量這個比較沒有爭議
柱箍方面壁體會留兩排的剪力筋等開挖後打出來等綁柱箍時再與
剪力筋搭接.(剪力鋼筋預留我是抓115cm左右因為要斜的放上面多一個
彎勾但現場會不會這樣做就不知道(我們要依配筋抓料的)
然後彎出後大概有規定Ld=55cm-#4
不過有些柱搞不好沒那麼大多出的部分請鋼筋工再彎一次(這樣講很模糊吧)
樑部份也是分主筋跟剪力筋兩種
主筋如#10的我手上的標準圖上寫埋入要49cm所以依60cm的連續壁放在與
外主筋齊的地方扣7.5cm的話還可以有52.5cm但是他應該只會放45cm左右
因為壁內改天也會打掉7.5cm所以這部分沒差是ok的
至於彎鉤的話是56cm這個應該沒問題.
但樑於壁體預留的話需要注意如果主筋是上#10-5下#10-5的話請於上下層
左右各多留一隻就是上#10-7下#10-7防預留偏掉要植筋效果可能就不好了.
樑的預留剪力筋小弟是算到樑齊再扣4cm,可能梁50cm就留彎出後還有46cm左右或短一點
太長我想改天鋼筋工會唸東唸西的.
以上是這幾天在算整棟鋼筋量及連續壁的鋼筋有所心得寫的
如果不準就參考用吧,但我認為沒差規範太多
----------------------------------
個人淺見,有錯請多指教謝謝
kcy1017
初階會員
初階會員
 
文章: 37
註冊時間: 2011 2月 15 (週二) 11:19 am
來自: 新北市土城區
  • 網站
回頂端


發表回覆
2 篇文章 • 第 1 頁 (共 1 頁)

回到 土木施工法、工程材料、營建管理

分享

誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 1 位訪客

    機關

  • 公共工程委員會
  • 行政院人事行政總處
  • 考試院考選部
  • 經濟部水利署
  • 內政部國土管理署
  • 台灣電力公司
  • 台灣自來水公司

    組織

  • 土木技師公會全國聯合會
  • 台灣省土木技師公會
  • 全國公務員協會
  • 行政院勞委會
  • 臺北市公務人員協會
  • 全國公務員協會粉絲團

    研究資源

  • 國家圖書館
  • 國立公共資訊圖書館
  • 臺灣博碩士論文知識加值系統
  • 全國法規資料庫

    友站

  • 建築人討論區

  • 討論區首頁
  • 管理團隊 • 刪除所有討論區 Cookies • 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作